а там от дверцы до автоматов еще полкилометра

В перспективе, если будут у нас менять проводку в классах - еще узо или дифы поставим
Самый лучший индикатор гвоздь шуруп и перфоратор

Оффлайн ®-~=АН32=~-©

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 537
  • ®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер
  • веду диалог с фазами
    • E-mail
  • Skype: antno2
  • работа: отрываю руки джамшутам
  • тел: 985-2846735
Ну вот здесь немного похуже, нехватило гребенки, пришлось перемычки делать, кроме того провод монтажный только желтозеленый, цветного или белого уже не было. сборка ЩО-20, 2 этаж, тот же стояк что и предыдущий ЩО-9. При демонтаже обнаружился отвинтившийся болт одной шины...а мы думали-гадали что в кабинетах свет мигает и розетки отрубаются
Было:

Утиль демонтирован, готовлюсь спиливать клеммы


Орешки


Стало


Самый лучший индикатор гвоздь шуруп и перфоратор

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Цитировать
а на дверце нет проемов управления для автоматами
Вы ж нге забывайте,где щиток стоит. Ессли доступ к управлению автоматами будет общим,то  обязательно найдутся такие студенты,которые проходя мимо,обязательно их отрубят!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
®-~=АН23=~-©,я смотрю,вы старые советского производства автоматы демонтируете везде,а вот скажите,вы их не вскрывали? в каком они состоянии как правило?
Конец тока-не есть конец света

NAIVE

  • Гость
Ну, спасибо автору фотографий - здорово наказал за любопытство: захотелось посмотреть в увеличенном виде так такой объём спама получил, что до самой смерти любопытствовать больше не буду :D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн client76

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 41
  • client76 - ученик
    • E-mail
®-~=АН23=~-©
А сечение медного провода от орехов до вводного автомата не мало? Если не ошибаюсь там 2.5кв. А алюминий похоже квадрат 10.
И еще: на первом щитке вводной автомат справа. Нелогично как то. А так - неплохо.
ps: нет поясняющей схемы на щитке какой автомат для чего нужен. Отключать конкретный кабинет методом научного тыка?
« Последнее редактирование: 30.07.2012, 00:36:01 от client76 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ®-~=АН32=~-©

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 537
  • ®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер
  • веду диалог с фазами
    • E-mail
  • Skype: antno2
  • работа: отрываю руки джамшутам
  • тел: 985-2846735
®-~=АН23=~-©,я смотрю,вы старые советского производства автоматы демонтируете везде,а вот скажите,вы их не вскрывали? в каком они состоянии как правило?

Ну если по старому зданию, то впринципе состояние у них как новенькое, разве что уставки давно сбились. А вот если по новому зданию, то ниже 8 этажа везде тепловики сгнившие, ибо в 2010 году был капитальный потоп, ктото из студентов открыл пожарный кран на 8м этаже, вода лилась по лифтовой шахте и стоякам, заливала все щиты
А вскрывать я их все вскрываю, выдираю из них латуннные гильзы и вставки, медные контактные шинки, наплавки серебра и железную механику :)  в отход летит только карболит :)
Самый лучший индикатор гвоздь шуруп и перфоратор

Оффлайн ®-~=АН32=~-©

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 537
  • ®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер
  • веду диалог с фазами
    • E-mail
  • Skype: antno2
  • работа: отрываю руки джамшутам
  • тел: 985-2846735
®-~=АН23=~-©
А сечение медного провода от орехов до вводного автомата не мало? Если не ошибаюсь там 2.5кв. А алюминий похоже квадрат 10.
И еще: на первом щитке вводной автомат справа. Нелогично как то. А так - неплохо.
ps: нет поясняющей схемы на щитке какой автомат для чего нужен. Отключать конкретный кабинет методом научного тыка?

Нет, аллюминий по тому стояку идет АПРТО 3х35"+медный ноль ПРТ 16", с орехов идет ПВ-3 6", а койгде даже 10"

Что касается адресов - когда перебирал - кабинеты были закрыты и искать адреса я не стал, да и некогда было
Самый лучший индикатор гвоздь шуруп и перфоратор

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
®-~=АН23=~-©,я смотрю,вы старые советского производства автоматы демонтируете везде,а вот скажите,вы их не вскрывали? в каком они состоянии как правило?

Ну если по старому зданию, то впринципе состояние у них как новенькое, разве что уставки давно сбились. А вот если по новому зданию, то ниже 8 этажа везде тепловики сгнившие, ибо в 2010 году был капитальный потоп, ктото из студентов открыл пожарный кран на 8м этаже, вода лилась по лифтовой шахте и стоякам, заливала все щиты
А вскрывать я их все вскрываю, выдираю из них латуннные гильзы и вставки, медные контактные шинки, наплавки серебра и железную механику :)  в отход летит только карболит :)
А как думаете-что надёжней-такой  автомат(новый) или автомат ИЕК?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн ®-~=АН32=~-©

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 537
  • ®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер
  • веду диалог с фазами
    • E-mail
  • Skype: antno2
  • работа: отрываю руки джамшутам
  • тел: 985-2846735
Старые не работают, проверено, эти тугоплавкие армяне пока нагреются, уже полпроводки выгореть успевает. Там ведь нету защиты от КЗ, только тепловик, и тот со сбитой настройкой