lamp-box:
Вообще-то для продолжительной стабильной работы лучше ориентироваться не на максимальный ток, а на номинальный.
1 кв.мм меди может без нагрева проводить 6А, значит 2,5 кв мм - 15А.
Хоть 100 розеток повесить по 50А каждая, а общая нагрузка, если хотите без нагрева, не должна превышать с этим сечением провода 15А.
Сколько сможет проработать с превышением 15А, т.е. с нагревом провода, зависит от степени превышения, продолжительности работы с превышением, качества и долговечности изоляции провода.

sergey_sav®:

--- Цитата: lamp-box от 26.07.2012, 23:36:23 ---Вообще-то для продолжительной стабильной работы лучше ориентироваться не на максимальный ток, а на номинальный.
1 кв.мм меди может без нагрева проводить 6А, значит 2,5 кв мм - 15А.

--- Конец цитаты ---
Без нагрева 1 кв.мм может проводить только 0 А.
Вообще-то ориентироваться надо не на придуманные параметры, а на параметры из нормативки или от завода изготовителя, которые для конкретной продукции оговаривают конкретные параметры, например, длительно допустимый ток.

Shturman:

--- Цитировать ---1 кв.мм меди может без нагрева проводить 6А, значит 2,5 кв мм - 15А.
--- Конец цитаты ---
Это грубый подбор сечения кабелей для людей которые не очень перетруждают себя изучением какой-то литературы. Это приводит к перерасходу материалов у удорожанию самой проводки.

DAIM:
Современные розетки без заземления рассчитаны на ток 10А, а с заземлением - на 16А. Тоже самое и с колодками удлинителей: с заземлением 10-16А (в зависимости от того насколько производитель решил сэкономить на проводе), а без заземления - 6...10А. Встречал удлинители, на которых написано, что они выдерживают 16А, хотя сечение китайского провода у них 0,75 кв.мм (и это с учетом низкого качества китайского ПВС)!


--- Цитата: sergey_sav® от 27.07.2012, 02:25:23 ---Без нагрева 1 кв.мм может проводить только 0 А.

--- Конец цитаты ---
;D ;D ;D верно подмечено!

lamp-box:

[/quote]Без нагрева 1 кв.мм может проводить только 0 А.
[/quote]
Это верно, и у авианосца поменяется крен, когда перейдешь с одного борта на другой)