Тематический раздел > Электроника и автоматика
параллельное подключение одного глубинного насоса от двух домов
Topmo3:
Схему чуть переделал, чтоб соблюсти приоритет соседу.
--- Цитата: kvant от 26.07.2012, 14:48:05 ---...
Спасибо за схему. Объясни ее пож ... как для чайников :-[
--- Конец цитаты ---
Вся схема собрана в ящике (пунктир).
Две входящие линии: Ваша (клеммы А и В) и от "сосед" (вилка ХТ).
Выходящая линия на насос (клеммы C и D).
В схеме не имеет значения (А,В и на ХТ), куда подключаются "фаза" и "ноль".
Придусмотрен приоритет пользования насосом "соседа".
Работа схемы:
В режиме "Авто", при замыкании контактов датчика ВР, включается пускатель К1 (через норм.замкнутые контакты К2.1, переключатель режимов Авто/Ручн и ВР).
Через контакты К1.3 и К1.4 напряжение подается на насос.
При достижении установленного давления в гидроаккумуляторе, срабатывает датчик давления.
ВР размыкается и обесточивает К1, насос выключается.
В режиме "Ручн", насос включается от кнопки "Пуск" и отключается от кнопки "Стоп".
Если "сосед" вставит у себя вилку ХТ в розетку, включится реле К2.
Контакт К2.1 разомкнется и отключит К1 (К1.3 и К1.4 отключатся).
Пускатель К3 включится через контакт К2.2 и контакт К1.2 (который замкнется только после выключения К1).
Насос запитывается через контакты К3.1 и К3.2 от "сосед"а.
kvant:
Добрый день!
Вернулся из отпуска. Спасибо огромное за схему! что я ни пытался придумать - хитрее никак не получается. класс!
Есть лишь один момент: если одно из реле заклинит, на насос не поступит 380 в? Как от этого перестраховаться?
Заранее спасибо!
evs:
Если задача ставится как "чем хитрее, тем лучше", тогда конечно. Можно и микроконтроллер привлечь с многократным дублированием и гроздями датчиков всё обвешать ;D ;D
kvant:
--- Цитата: evs от 29.07.2012, 22:35:25 ---Если задача ставится как "чем хитрее, тем лучше", тогда конечно. Можно и микроконтроллер привлечь с многократным дублированием и гроздями датчиков всё обвешать ;D ;D
--- Конец цитаты ---
обычно тем "хитрее" чем проще, а если уже сложнее то это даже не знаю как назвать :D :D. Схема действительно оптимальна. Вопрос с защитой остается открытым. ::)
evs:
Не знаю, не знаю...простота, она напротив, совершенно бесхитростна. ;)
Зачем вообще необходимо раздельное питание, да ещё и от потенциально разных фаз?
Навигация
Перейти к полной версии