в каждую комнату идет кабель 3 на 4мм ввг медь затем на коробке разводится на освещение 3 на 1,5 и на розетки 3 на 2,5 получается что разбивка квартиры пошла по комнатам а не по типам освещение отдельно розетки отдельно допустимо ли это правильно ли или заставить развести свет отдельно и освещение отдельно?
тут все упирается в защиту линий, можно поставить и 6 кв.мм в каждую комнату
но конечный "потребитель" на отходящих линях, это выключатели и розетки, а где вы видели бытовую розетку, а тем более выключатель более 16 ампер
второй момент, в правилах сказано, что и защиту выставлять необходимо по вашей схеме наименьшему сечению из них, соответственно линии сечением 1,5 кв.мм, получается 10 Ампер, максимум 16 Ампер автомат
Защита от токов перегрузкитогда зачем было прокладывать кабеля сечением 2,5 и 4 кв.мм, это перерасход материалов
электрики проводившие монтаж настаивают что так верно что даже в случае перегрузки на розетках весь перегрев и перегрузка пойдет в провод входной 3 на 4мм а не в 3 на 1,5 мм который на той же коробке
я не понимаю кто на кого работает, вы заказчик, вы платите
если они утверждают, что их монтаж верен пусть принесут, хоть одну книжку с таким монтажом