Двигатели ВАО 8-4У2 40кВт 1450об/мин стоит на ленточном конвейере 40м длиной в шахте глубоко (не единожды перемотанные). Пусковые токи 370А больше не показывает, рабочие: на холостом ходу 35-37А под нагрузкой(неравномерная) 40-80А. Сеть питания 380В.Пуск грубый прямой работают 22 часа в сутки, поставить что то для смягчения не представляется возможным из-за старости оборудования и кучи бюрократических причин.До сего момента движки отрабатывали по полтора - три года.
Первый сгорел проработав полтора года, поменяли на перемотанный нагрелся сгорел на следующий день , второй тоже с перемотки поставили тот же эффект но с небольшим временным интервалом, с третьим тоже самое, и четвёртый начинает перегреваться.
Пока грешим что не правильно мотают или в звезду или в треугольник но во что именно непонятно приходят три конца и всё.
Может ли быть в этом или есть другие предложения