Стоит УЗО 40 а.
Неужели где-то замыкание происходит??
Отключаете в квартире все электропотребители и свет тоже,отключаете УЗО ,берете тестер ,проверяете отсутствие напряжения(на пределе переменное напяжение 300В) после УЗО , затем меряете переменный ток в разрыве контакта "0" УЗО (на пределе переменный ток 200-500мА)
Если срабатывает УЗО (не дифавтомат), то это не короткое замыкание, а утечка тока.
Нужно искать утечку.
Может я чего не допонял, но откуда возметься ток при отключённом УЗО???
Мне тоже понравилась фраза, мол, всё отключаете, проверяете отсутствие напряжения и меряете ток)))
Хозяин берёт чайник и получается утечка через тело,срабатывает УЗО,особливо если чайниквыполнен металлом!!
Из утечки + емкости проводов и возьмётся.
У автора не было использовано слово "короткое".