вырубается электричество.

<< < (4/12) > >>

dcent25:

--- Цитата: DAIM от 11.07.2012, 03:49:42 ---Пардон, но откуда возьмется ток без напряжения? УЗО от диф. реле ничем не отличается, а вот УЗО от диф.автомата отличается.

--- Конец цитаты ---


Ребята  я уже устал от таких вопросов.......
Еще раз  спрашиваю вы измеряли ,там где срабатывает УЗО ??

http://elektrik-doneck.at.ua/index/skhema_podkljuchenija_uzo/0-33

Shturman:

--- Цитировать ---Ребята  я уже устал от таких вопросов.......
Еще раз  спрашиваю вы измеряли ,там где срабатывает УЗО ??
--- Конец цитаты ---

Если вы не заметили, то автор темы не пишет сообщений и "мы не измеряли".
Но ваше заявление о том, что ток нужно измерять при выключенном УЗО это интересно и мы просим обьяснить на словах как так может быть и откуда этот ток возьмётся. Может мы чего-то не вкуриваем.

DAIM:
dcent25, чтобы вы не уставали от вопросов, правильно формулируйте свои мысли, не забывайте знаков препинания и т.д. Вопрос: зачем вы дали ссылку на схему подключения УЗО?

evs:
Какие ещё знаки препинания, правильная модель, схемы замещения и прочи тэдэшные глупости, главное ж - ИЗМЕРЯТЬ!

dcent25:
Привет .
Извиняюсь если что не так в выше сказаном .
Попробую  объяснить .
   Если есть ток утечки превышающий значение срабатывания УЗО,значит изоляция проводки и потребителей после реле ниже номативной (менее 500кОм).То есть часть тока в проводке и потребителях(смотри схему подключения ) уходит в сторону от основной электроцепи Узо эту разницу между входящим и выходящим токами выловит ,как разность токов в катушках УЗО.
   При отключенном УЗО нулевой провод , до УЗО по отношению к "земле "(заземляющему проводнику,мокрым стенам и плохой изоляции проводов и.т.д.) ,имеет большую изоляцию(сопротивление).На этом нулевом  проводе ,до УЗО, сидят другие потребители.А так этот провод имеет длину (сопротивление линии) ,то на этом участке (от вводного устройства в дом до ввода в квартиру )есть падение напряжения.Плюс если ввод в дом трехфазный то по нулевому проводу идет ток перекоса фаз , и опять же есть падение напряжения.
  То  есть если измерить напряжение на разорванных контакта УЗО ,между нулевым проводом до УЗО и нулевым проводом после УЗО (мокрыми стенам , плохой изоляции проводов ,заземлящим проводником.т.д).то оно будет где то в пределах 1-3В.Вот отсюда и ток
  Поэтому отключая и подключая  электропотребитилей мы можем определить "где собака зарыта "(по изменению тока)
Это все я делал не один раз  и при этом вылавливал  электорпотребители  (или сумму электропотребителей) с плохой изоляцией , проводку  или ее части с нарушением изоляции.



УСПЕХОВ !!!!!!