Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

контактор - переключатель, вместо АВР

<< < (7/8) > >>

Arni:

--- Цитата: because от 09.07.2012, 02:24:58 ---А вообще огромное всем вам спасибо за помощь! Очень помогаете думать. :)

--- Конец цитаты ---
Целиком с Вами согласен. Мозги должны кипеть, а то в закрытой коробке они быстро застаиваются и портятся. Но если Вы купили дорогой генератор. ЗАЧЕМ придумывать схему АВР? Посмотрите на блок АВР,  который я давал выше. Если есть 3-х фазные , должны быть и  однофазные. Тут и задержка времени переключения между источниками и контроль качества сети. И ещё понадобятся  два нормальных магнитных пускателя.
А честно , только сегодня задумался :
При всеобщей " Генератизации  всей страны" и т.к у нас  один общий предок - Кулибин, то не стоит ли линейщикам цеплять во время ремонта линии 0,4 кВ переносные заземления к каждой отпайке домов.

Topmo3:

--- Цитата: Arni от 10.07.2012, 01:45:47 ---... Но если Вы купили дорогой генератор. ЗАЧЕМ придумывать схему АВР? Посмотрите на блок АВР,  который я давал выше. Если есть 3-х фазные , должны быть и  однофазные. Тут и задержка времени переключения между источниками и контроль качества сети. И ещё понадобятся  два нормальных магнитных пускателя.  ...
--- Конец цитаты ---


http://www.prom-sv.ru/catalog/5/720.html
Наименование:   БУАВР.С.220.RS232.220
...
Цена, руб:   0.00
Мде ... заказать чтоли несколько штук ... пока не подорожало.  :D

DAIM:

--- Цитата: sergey_sav® от 09.07.2012, 19:01:47 ---Я просил пример такого контактора, а не общие фразы про европейских производителей...
ЗЫ. Дополнительные контакты и контактные группы в расчёт не берём (ток до 10А)

--- Конец цитаты ---

Хорошо, вот посмотрите сюда: http://electromirbel.ru/modulnye_kontaktory_i_rele_hager, смотрим "Обозначения новых модульных контакторов Hager серий ES, ER, ET (структура и принцип построения артикула)", там есть табличка, из которой видно, что есть контакторы 1но+1нз, 2но+2нз и 3но+1нз на токи до 63 ампер.
А вот китайцев видел (но среди всех марок специально не смотрел) только с нормально открытыми контактами.

because:
Скачал на радостях их прайс, но не нашёл контакторов нз+но более 25А

DAIM:

--- Цитата: because от 11.07.2012, 11:44:54 ---Скачал на радостях их прайс, но не нашёл контакторов нз+но более 25А

--- Конец цитаты ---

Просто это новая серия контакторов - новые модели постепенно замещают старые. И старые уже со склада распроданы, а из новой серии пока не привозили, потому что не спрашивают и не заказывают клиенты. Но вы можете скачать полный прайс-лист Hager на странице Прайс-листы (http://electromirbel.ru/price) и там во вкладке "Модульные устройства" найти контакторы новой серии (выделены синим цветом) с но+нз на ток до 63 А (например: ESC465 Контактор модульный, 2н.о.+2н.з., AC1/AC7a 63A, Uупр.=230В 50Гц, ширина 3М).