Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
контактор - переключатель, вместо АВР
because:
Пытаюсь определиться с контактором. Встречал ли кто в природе контакторы - переключатели?
То есть не размыкатели или соединители а переключатели с одной на другую линию? Мне требуется переключать всего одну линию 50А. Смысл - организовать резервное питание город - генератор.
Shturman:
--- Цитировать ---Смысл - организовать резервное питание город - генератор.
--- Конец цитаты ---
Для этого используеться элементарная схема АВР с использованием двух контакторов с механической блокировкой. Ну, можете ещё посмотреть контакторы реверсивные и что-то нашаманить.
nikola38:
Можно вручную переключать перекидным рубильником .
electro:
--- Цитата: because от 03.07.2012, 11:10:02 ---Встречал ли кто в природе контакторы - переключатели?
Мне требуется переключать всего одну линию 50А.
--- Конец цитаты ---
ну таких мощных не видел контакторов, а вот до 10 Ампер
схема его подключения для управления более мощными контакторами
sergey_sav®:
Сильно похоже на промежуточное реле RELECO, но никак не на контактор....