контактор - переключатель, вместо АВР
evs:
Странная схема. Где силовой ток протекает, где оба источника, где нагрузка?
Topmo3:
Схемка это ответ на ..." Здесь как раз вопрос - есть ли такая блокировка что бы работали механически оба контактора? То есть либо оба либо ни один?"(с), о неоходимости мех_блокировки. К АВР, имхо, не относится.
because:
Принцип в следующем. Один контактор нормально открыт - при напряжении на входе он закрывается и проходит питание потребителя от города. Второй нормально закрыт - если нет напряжения то через него проходит напряжение от генератора. То есть закрывается либо один либо второй. От одного и того же напряжения из города. Блокировка нужна на случай если один сработает как надо а второму вздумается отказать.
Есть ещё вариант. Запитать нормально разомкнутый контактор от питания генератора. То есть завёл генератор - цепь замкнулась. И при этом блокируется механически первый контактор городской. Появилось напряжение из города, генератор остановился и цепь переключилась в состояние из города. Сейчас как раз над этой схемой думаю. У генератора есть клемы для анализа напряжения из города, при котором он отключается.
А вообще огромное всем вам спасибо за помощь! Очень помогаете думать. :)
evs:
--- Цитировать ---о неоходимости мех_блокировки
--- Конец цитаты ---
Не понимаю механической блокировки. Если контактору механически не давать сработать, то в управляющей цепи неизбежен кратно повышенный ток и всё квадратично с ним связанное.
because:
Мне кажется что ему всё равно притянет он контакты или нет. Принцип электромагнита. Ток от этого, думаю, не должен возрастать.