Тематический раздел > Защита и Заземление

несрабатывание дифавтомата

<< < (2/6) > >>

aquarius:

--- Цитата: aspid_das от 01.07.2012, 10:03:35 ---Номинал то у дифа какой?

--- Конец цитаты ---

номинал 16А/30мА

aquarius:

--- Цитата: sergey_sav® от 01.07.2012, 15:14:36 ---
--- Цитата: aquarius от 01.07.2012, 03:37:17 --- Прошу дать объяснение несрабатывания дифавтомата.

--- Конец цитаты ---
1. Недостаточен ток утечки.
2. Неисправен дифавтомат.

ЗЫ. Рисунки на форумах принято вставлять в текст...

--- Конец цитаты ---

Кнопка "Тест" работает, по-идее диф должен быть рабочий (правда диф электронный по паспорту).

К сожалению рисунки вставлять не умею, поэтому создал рисунок в ворде и прикрепил.

aspid_das:
Ниче его так стегануло (на картинке) аш голову оторвало... а от чего конкретно куснуло? почему ток пошел через линолиум, как бы не самый проводящий материал. для проверки дифа имитируйте утечку 30мА можно  взять резистор 7кОм припаять два проводка один на фазный выход дифа второй на его нулевой вход. должен сработать.

aquarius:

--- Цитата: aspid_das от 02.07.2012, 01:16:39 ---Ниче его так стегануло (на картинке) аш голову оторвало... а от чего конкретно куснуло? почему ток пошел через ленолиум, как бы не самый проводящий материал. для проверки дифа имитируйте утечку 30мА можно  взять резистор 7кОм припаять два проводка один на фазный выход дифа второй на его нулевой вход. должен сработать.

--- Конец цитаты ---

ну шею нарисовать не получилось )) в смысле от чего конкретно куснуло? просто розетка не была закрыта крышкой (во время ремонта) и человек случайно коснулся к фазе. про линолеум сам удивляюсь, вроде ж диэлектрик. а какой мощности резистор брать? 0,25 или 0,5Вт хватит?

aspid_das:
Вообще 220*0.03=6.6Вт. но учитывая что касание будет мгновенным 2 ваттника хватит

Навигация