Тематический раздел > Защита и Заземление

несрабатывание дифавтомата

(1/6) > >>

aquarius:
Приобрел домой дифавтомат, с целью защиты от поражения электрическим током.
Но имел место случай включения человека в электрическую цепь, слава Богу человек остался жив, но дифавтомат не отключился. Хотя проверка кнопкой "Тест" работает. Прошу дать объяснение несрабатывания дифавтомата. Схема подключения прилагается.

evs:
Ну и что, что имел.
Может ток через человека был ниже порога отключения автомата и(или) человек подключил свою тушку между фазой и нулём -соответственно разностного тока через автомат практически не было.

aspid_das:
Номинал то у дифа какой?

sergey_sav®:

--- Цитата: aquarius от 01.07.2012, 03:37:17 --- Прошу дать объяснение несрабатывания дифавтомата.

--- Конец цитаты ---
1. Недостаточен ток утечки.
2. Неисправен дифавтомат.

ЗЫ. Рисунки на форумах принято вставлять в текст...

aquarius:

--- Цитата: evs от 01.07.2012, 04:04:46 ---Ну и что, что имел.
Может ток через человека был ниже порога отключения автомата и(или) человек подключил свою тушку между фазой и нулём -соответственно разностного тока через автомат практически не было.

--- Конец цитаты ---

Человек просто коснулся фазы.