Что будет питаться: 2 лампы на 60 Вт в парилке и моечной через понижающий транс. на 12 В
выключатель ставьте до первичной обмотки
ТЭН на 2 кВт(находится в парилке)
кажется маловато будет, хотя если только маленькая парильня
освещение в предбаннике примерно 120 Вт
примените энергосберегающие лампы и снизьте нагрузку
будут установлены стиралка примерно на 3 кВт
стиралка наверное не создаст нагрузку одновременно с ТЭНом, стирка обычно после того оделись в чистое
отопление на 1,5-2 кВт
какова площадь предбанника, возможно снизить мощность отопления
установив электрический нагревательный кабель или инфракрасную пленку, в стяжку пола
Запитать баню думаю кабелем ВВГ 2х4 кв. мм, на входе поставить диф. автомат на 40А-300мА 2-х полюсной.
вполне подходит для 7 кВт по вашим расчетам
http://electro.narod.ru/tables/current.htmдля тэна: диф. автомат на 10 А -30 мА и кабель NYMнг-LS 3*2.5 кв. мм
УЗО для ТЭНа возможно не потребуется, как стационарное оборудование, но заземление (заземление) обязательно
для освещения в парилке и моечной: диф. автомат 6А-10мА , от автомата до трансформатора кабелем ВВГ 2*1,5 от трансформатора до светильников NYMнг-LS 2*6 кв. мм
от трансформатора до светильников нет необходимости тянуть 6 квадрат, достаточно 1,5 кв.мм
для стиралки:автомат с номинальным током 18А кабель ВВГ 3*1,5 кв.мм
наверное имелось ввиду автомат 16 ампер, а кабель лучше заложить на 2,5 кв.мм
отопление в предбаннике: автомат с номинальным током 10 А кабель ВВГ 3-1,5 кв. мм
но вот здесь лучше поставить дифференциальный автомат на 30 мА
Освещение и розетки в предбаннике: автомат с номинальным током 6 А кабели ВВГ 3*1,5
лучше дифференциальный автомат, на 30 мА