Тематический раздел > Электрощит
Дополнительная нагрузка
kvakin19:
Да ставь смело и не парьса,в щите расстояния маленькие,провода не сгорят.
Нагрузка не такая уж и большая.
SOWA:
Нет, автоматы я менять всё же не буду.
Тут ситуация такая. Показания этого счётчика расчитывают по тарифу населения, а два других объекта, которые я хочу подключить на этот самый счётчик, расчитываются по нерегулируемому тарифу >:( Поэтому приглашать работников электросетей для замены проводов я не хочу, дабы не вызывать подозрений у оных.
SOWA:
--- Цитата: dcent25 от 29.06.2012, 01:52:35 ---
Достаточно ли будет этажных автоматов на 50А для защиты от перегрузки или нужно будет менять автоматы?
--- Конец цитаты ---
Интересно как с напряжением у вас и если ввод подключен от воздушки автоматы могут не сработать даже при кз.
А вообще практика -критерий истины...............
Успехов в начатой работе!!!!
[/quote]
С напругой всё в порядке, т.к. это здание запитано по кабелю АВВГ 4*16 мм от электрощитовой.
haramamburu:
А почему про ПУНП никто ничего не сказал?
SOWA:
Нет, на этажах нагрузка меньше, чем я указал. В основном не более 4 кВт на каждом этаже. Потому провода ПГУНП и ПУНП справляются с поставленной задачей. :)
Навигация
Перейти к полной версии