SOWA:
Приветствую форумчане! Обращаюсь за советом.
Имеется такой узел учёта потребления эл.энергии.







Согласно его показаниям расход по этажам составляет: 1 этаж – 6 кВт/ч, 2 этаж – 4.5 кВт/ч, 3 этаж – 5 кВт/ч. Автоматы на каждый этаж стоят по 50А. Общий на счётчик 100А. Сечение провода на вводе АВВГ 4*16 мм2. Далее через орехи до вводного автомата  медный провод 1*6 мм2 на каждую фазу+ такой же провод на нулевой контакт. Счётчик Меркурий, 3-х фазный на 220В. От вводного автомата до счётчика медные провода 1*4 мм2 на каждую фазу. От счётчика на этажные автоматы медные провода 1*4 мм2 на каждую фазу. На каждом этаже проводка выполнена в основном ПГУНП 2*1.5 мм2 и 2*2.5 мм2. Ко всему на этажах есть переключатели в ночной режим через диоды.
Интересует следующий вопрос. Возможно ли дополнительно на этажные автоматы повесить ещё нагрузку. Протяжённость доп.кабельной линии составит порядка 75 метров ВВГ 10*2.5 мм2. Есть два варианта: или 1.8 кВт освещения+эл.чайник 1.85 Квт(редко)+ комп(крайне редко), или 6 кВт освещения, или оба варианта сразу (в идеале!).
Достаточно ли будет этажных автоматов на 50А для защиты от перегрузки или нужно будет менять автоматы?

electro:

--- Цитата: SOWA от 28.06.2012, 23:21:11 ---Далее через орехи до вводного автомата  медный провод 1*6 мм2 на каждую фазу+ такой же провод на нулевой контакт.

От вводного автомата до счётчика медные провода 1*4 мм2 на каждую фазу. От счётчика на этажные автоматы медные провода 1*4 мм2 на каждую фазу.
--- Конец цитаты ---

нужно было тянуть провода сечением 6 мм² полностью до этажных автоматов
автоматы на 50 Ампер завышены на провода 4 мм², для них требуется автомат на 32 Ампера
http://electro.narod.ru/tables/current.htm


--- Цитата: SOWA от 28.06.2012, 23:21:11 ---Согласно его показаниям расход по этажам составляет: 1 этаж – 6 кВт/ч, 2 этаж – 4.5 кВт/ч, 3 этаж – 5 кВт/ч.

--- Конец цитаты ---

согласно вашим данным, если это примерно максимальная на каждую фазу
для этой нагрузки ваши провода 4 мм² подходят, с заменой автоматов на 32 Ампера


--- Цитата: SOWA от 28.06.2012, 23:21:11 ---Интересует следующий вопрос. Возможно ли дополнительно на этажные автоматы повесить ещё нагрузку. Протяжённость доп.кабельной линии составит порядка 75 метров ВВГ 10*2.5 мм2.

Есть два варианта: или 1.8 кВт освещения+эл.чайник 1.85 Квт(редко)+ комп(крайне редко), или 6 кВт освещения, или оба варианта сразу (в идеале!).

--- Конец цитаты ---

здесь пожалуйста подробнее
оба варианта "сядут" на одну фазу или равномерно распределятся между тремя
как вы решили распределить освещение мощностью 6 кВт
зачем провод 10x2,5


--- Цитата: SOWA от 28.06.2012, 23:21:11 ---Достаточно ли будет этажных автоматов на 50А для защиты от перегрузки или нужно будет менять автоматы?

--- Конец цитаты ---

для вашего идеального варианта ставьте 40 Амперные автоматы после счетчика и меняйте провода до этажных автоматов на 6 мм²
от вводного до счетчика и от счетчика до автоматов, тоже конечно 6 мм²

SOWA:
Конечно буду распределять по фазам, но получится только на две. Например, бОльшую нагрузку подключу на 2-й этаж, а меньшую, допустим, на автомат 3-го этажа. На три фазы никак не раскидать. :(
Провод 10*2.5 мм есть в наличии и его достаточно много- буду использовать его. Буду объединять две жилы на нагрузку в 6 кВт, а на меньшую оставлю одну.
Чтоб заменить провода от вводного автомата до счётчика и от счётчика до этажных автоматов на 1*4 мм2, придётся вскрывать опломбированный счётчик :(, а мне этого делать совсем не хочется :-\ Можно заменить одни автоматы на 40А?

electro:

--- Цитата: SOWA от 29.06.2012, 00:44:20 ---Чтоб заменить провода от вводного автомата до счётчика и от счётчика до этажных автоматов на 1*4 мм2, придётся вскрывать опломбированный счётчик :(, а мне этого делать совсем не хочется

--- Конец цитаты ---
а как мне завтра не охота на работу идти


--- Цитата: SOWA от 29.06.2012, 00:44:20 ---Можно заменить одни автоматы на 40А?

--- Конец цитаты ---
конечно можно, но если потом выгорят через годик, например зажимные контакты счетчика, из-за постоянной перегрузки
не удивляйтесь, что счет на ремонт будет слегка завышен


--- Цитата: SOWA от 29.06.2012, 00:44:20 ---Конечно буду распределять по фазам, но получится только на две. Например, бОльшую нагрузку подключу на 2-й этаж, а меньшую, допустим, на автомат 3-го этажа. На три фазы никак не раскидать. :(
Провод 10*2.5 мм есть в наличии и его достаточно много- буду использовать его. Буду объединять две жилы на нагрузку в 6 кВт, а на меньшую оставлю одну.

--- Конец цитаты ---
если я одобрю ваше решение сделать абы как, отвечать все равно вам придется
наше дело посоветовать как правильно и предупредить о последствиях вашего выбора

з.ы.
так два года назад знакомая наняла ремонтную бригаду, на полный ремонт квартиры
провода проложили TTR 2x0.75 (освещение) TTR 3x1 (розетки) [или того менее]
меня позвали когда необходимо было установить электросчетчик
я предупредил о последствиях, а завтра поеду второй раз искать неисправность (не работают розетки в одной комнате)

з.ы.ы.
в принципе у вас не так все плохо, так что все будет хорошо...

dcent25:

Достаточно ли будет этажных автоматов на 50А для защиты от перегрузки или нужно будет менять автоматы?
[/quote]
 Интересно  как с напряжением у вас и если ввод подключен от воздушки автоматы могут не сработать даже при кз.
 А вообще практика -критерий истины...............
Успехов в начатой работе!!!!