dcent25
Контроллер
Мегавольт
Сообщений: 3007
25dcent@mail.ru
zvodok
работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
«
:
10.06.2012, 22:20:26 »
Высоковольтное и низковольтное оборудование и способы отыскания мест повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
http://electro.narod.ru/download/electro/2547845124.htm
«
Последнее редактирование: 01.05.2013, 02:56:16 от Dcent25
»
Записан
Dcent25
kvakin19
Индикатор
Сообщений: 122
работа: Электромонтаж всего...
Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
«
Ответ #1 :
11.06.2012, 11:16:28 »
В чём вопрос?
Записан
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
evs
Счетчик
Сообщений: 489
Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
«
Ответ #2 :
11.06.2012, 17:48:14 »
Что-то не вижу ни единого способа.
Записан
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола
Серый
Счетчик
Сообщений: 590
работа: до седьмого пота...
тел: НТС :-)
Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
«
Ответ #3 :
11.06.2012, 22:13:41 »
В чем вопрос то? Или это утверждение?
Способов много, начиная от всем известного осциллографического метода, устройства дожига-прожига в электротехнической лаборатории последующей проверкой мостом, акустический метод - это для низковольтных. И заканчивая регистраторами аварийных событий типа Регина, Рекон, или старыми ЛИФП, ФИП. Это уже для высоковольтных линий. Бинокли сюда же добавьте.
Записан
Реле времени, электронное, недельное, 220 Вольт. Настройка и схема подключения.
dcent25
Контроллер
Мегавольт
Сообщений: 3007
25dcent@mail.ru
zvodok
работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
«
Ответ #4 :
12.06.2012, 17:36:24 »
Как отбить однофозное кз на растоянии 6000м на кл 10кВ ААб-10 3х185, трасформатор для подключения дожига 100кВа,Р5-10 расстояние видно хорошо,глубина залегания кабеля в том месте 7-8м?
«
Последнее редактирование: 21.06.2012, 00:58:41 от dcent25
»
Записан
Dcent25
Энергоноситель
Мощность
Сообщений: 100
Каждый заслуживает еще один десятый шанс.
Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
«
Ответ #5 :
12.06.2012, 19:29:02 »
Разрушение металлического спая
Если на кабельной линии была «земля», т.е. через место повреждения достаточно длительно протекал ток до 10А и более, то в этом месте образуется металлический спай между жилой и оболочкой. При некоторых методах определения места повреждения, например акустическим, целесообразно этот спай разрушить. Во многих случаях (хотя далеко не всегда) этого удается достигнуть с помощью разряда конденсатора в линию через разрядник.
Величина емкости конденсатора Сб должна быть не менее 1-1,5 мкФ. Пробивное напряжение разрядника Рр около 16-18 кВ. Бросок тока при пробое разрядника в этом случае достигает сотен ампер и под действием динамических усилий спай в кабеле может быть разрушен.
Схемку вставить не удалось. Извини...
Записан
Вот говорят: "Меньше знаешь - крепче спишь". Но ведь пока не узнаешь - фиг заснёшь!
dcent25
Контроллер
Мегавольт
Сообщений: 3007
25dcent@mail.ru
zvodok
работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
«
Ответ #6 :
15.06.2012, 22:45:44 »
Привет ! У меня 3х200мкФ. на 5 кВ бил через электромагнитный коммутатор ничего не вышло.
Повреждение нашел методом" измора" пустил одну фазу (220В) через автомат и диод в поврежденную жилу и оставил на ночь .Утром когда приехал автомат был отключен.Зацепить вторую жилу не составило труда.
Кабель уже в работе.
А это техника которой мы искали повреждение
MVI 4091
«
Последнее редактирование: 25.09.2012, 15:38:35 от dcent25
»
Записан
Dcent25
dcent25
Контроллер
Мегавольт
Сообщений: 3007
25dcent@mail.ru
zvodok
работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
«
Ответ #7 :
20.06.2012, 10:24:56 »
Привет !
У кого есть какие идеи ?
Трехфазное кз кл 6кВ ААБ 3х150 длина 2400м все три фазы на оболочке в разных местах 400м. 650м .2000м .
Акустика не помогает,к тому же термоусадки стучат как повреждение.
«
Последнее редактирование: 21.06.2012, 23:23:48 от dcent25
»
Записан
Dcent25
Серый
Счетчик
Сообщений: 590
работа: до седьмого пота...
тел: НТС :-)
Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
«
Ответ #8 :
20.06.2012, 21:41:14 »
Проложите поверх трассы новый кабель.
Записан
Реле времени, электронное, недельное, 220 Вольт. Настройка и схема подключения.
dcent25
Контроллер
Мегавольт
Сообщений: 3007
25dcent@mail.ru
zvodok
работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
«
Ответ #9 :
21.06.2012, 00:32:11 »
А где взять деньги?
Будем наверное резать кабель и искать по одному.
Сегодня добавилась еще проблема - при испытании вл 6кВ 2 фазы дают утечку 2500 мкА при 18кВ .
В принципе по старым нормам допускалось не более3000 мкА, но это при 36кВ.
Линию в работу пока не отдал попробую найти плохие изоляторы.
«
Последнее редактирование: 21.06.2012, 00:57:24 от dcent25
»