Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Выбор счетчика.
Shturman:
--- Цитировать ---А трансформаторы тока не подскажите какие надо?
--- Конец цитаты ---
При такой нагрузке думаю, что не меньше 400/5 А.
А 220 кВт это расчетная нагрузка или просто сума мощностей потребителей?
Svyazist:
ДЭК - 50 кВт; (380В);
Башенный кран - 70 кВт; (380В);
Строительный вагончик (5 шт) - 50кВт (220В);
Сварочный аппарат - 5кВт (380В);
Дополнительно - 45кВт (380В);
ИТОГО: 220кВт
Shturman:
Ну так бы и сразу. Вы просто просумировали нагрузки потребителей. Все эти потребители одновременно работать не будут. Так что вариант 250 А автомат на вводе и 300/5 А трансформаторы тока думаю пройдёт.
--- Цитировать ---Строительный вагончик (5 шт) - 50кВт (220В);
--- Конец цитаты ---
подозрительно большая нагрузка на строительные вагончики. 10 кВт на один вагончик получаэться?. Что у них там такое будет работать?
kvakin19:
Наверняка пара обогревателей,чайник и плитка-вот вам и 10кВа
DAIM:
--- Цитата: Shturman от 01.06.2012, 14:41:01 ---Например СЕ302-R31 (на дин-рейку), СЕ302-S33 (для установки на щиток) производство "энергомера"
--- Конец цитаты ---
А Энергомера решила свои проблемы с качеством, что вы их так смело рекомендуете? ;)
Навигация
Перейти к полной версии