Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Выбор счетчика.

(1/12) > >>

Svyazist:
Доброго времени суток!  Помогите выбрать 3-х фазный счетик электронного типа 5-7А 300/5. Вводной автомат на 250А. Нагрузка - 220 кВт.

Shturman:
Например СЕ302-R31 (на дин-рейку), СЕ302-S33 (для установки на щиток) производство "энергомера" Эти счётчики считают и активную и реактивную электроенергию. Могут включаться как напрямую так и через трансформаторы тока.


--- Цитировать ---Вводной автомат на 250А. Нагрузка - 220 кВт.
--- Конец цитаты ---

На такую нагрузку какой-то слабенький автомат. При 220 кВт и cos (фи)=0,9 ток будет 370 А

Svyazist:
у этого счетчика номинальное напряжение 220v, а надо 380

Shturman:

--- Цитировать ---у этого счетчика номинальное напряжение 220v, а надо 380
--- Конец цитаты ---


Вы что-то путаете. Перейдите по ссылке и почитайте описание
http://www.tokko.ua/elektroschetchiki/po_proizvoditelu/Energomera/Serija_CE_302/CE_302_R31_745_JY/
http://www.tokko.ua/elektroschetchiki/po_proizvoditelu/Energomera/Serija_CE_302/CE_302_S33_745_JY/

Svyazist:
Виноват, в каталоге не ту модель смотрел. А трансформаторы тока не подскажите какие надо?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии