Автор Тема: О чем спросить электрика, что бы узнать его квалификацию  (Прочитано 182703 раз)

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
1) раньше автоматы были чисто с тепловым расцепителем, на огроменный импульсный ток кз мгновенно не реагировали,вот и не выбивало .

2) ну можно и так. меньше реагирует на импульсные токи автомат с характеристикой D (грубо говоря,промышленная) ,а меньше всего - В (грубо говоря,чисто бытовая) ,но вы их в исполнении на дин рейку хрен купите,а купите только с характеристикой С (груба говоря,общеупотребительной)  с характеристикой D можно купить только отечественные автоматы,но они не под дин рейку, и стоят дорого. И вообще,нефиг в халупах заморачиваться селективностью защиты,1 автомат на всё вместе,и хватит( ну это если штатной электропечки нету)

Сообщения объединены: 27.07.2014, 01:27:22
У меня есть диаграммы срабатывания автоматов IEK ,всех характеристик, если интересно-могу отсканировать и выложить!
« Последнее редактирование: 27.07.2014, 01:27:22 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Все верно, старые автоматы не имели эл магнитного расцепителя.
А селективность в рамках одного щита выполнить невозможно,
хоть с какими буквами ставь.
А вообще интересно почему же на перегорание лампочки
иногда срабатывают автоматы? Это КЗ? Как это происходит?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ugine333

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • ugine333 - ученик
2. сейчас при КЗ срабатывают вся цепь автоматов от защитного до вводного
                                       чтобы этого не присходило нуно ставить автоматы с разными характеристиками
                                       Часто ли  Вы встречали в щитах эти характеристики

пару дней назад была такая ситуация. Перфоратором перебили кабель на кондиционер, КЗ и сработала защита. Сработал автомат ABB 16C, который защищает линию, вводной автомат квартирного щитка ABB 40C тоже сработал, и ещё вырубило автомат в коридоре где щиток со счётчиками, какая то китайская фирма 40C. Щиток собирал не я. Как раз переделываем.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Все верно, старые автоматы не имели эл магнитного расцепителя.
А селективность в рамках одного щита выполнить невозможно,
хоть с какими буквами ставь.
А вообще интересно почему же на перегорание лампочки
иногда срабатывают автоматы? Это КЗ? Как это происходит?

да можно и в 1 щите селективность,если вводной автомат на 100 ампер, а от него линии на 15-25 ампер. Но вводной автомат надо брать так сказать промышленный с характеристикой D , например ,вот этот http://keaz.ru/catalog/automat/ae20-aes/104458  но он дорогой

Сообщения объединены: 27.07.2014, 01:38:26
а лампочка когда перегорает,пары металла волоска ионизируют пространство между электродами-вот и почти что КЗ ,кстати,если защита дубовая-стекло лампы разрушается

Сообщения объединены: 27.07.2014, 01:39:18
2. сейчас при КЗ срабатывают вся цепь автоматов от защитного до вводного
                                       чтобы этого не присходило нуно ставить автоматы с разными характеристиками
                                       Часто ли  Вы встречали в щитах эти характеристики

пару дней назад была такая ситуация. Перфоратором перебили кабель на кондиционер, КЗ и сработала защита. Сработал автомат ABB 16C, который защищает линию, вводной автомат квартирного щитка ABB 40C тоже сработал, и ещё вырубило автомат в коридоре где щиток со счётчиками, какая то китайская фирма 40C. Щиток собирал не я. Как раз переделываем.

пока будет С стоять,всёравно,все подряд будет выбивать при КЗ
« Последнее редактирование: 27.07.2014, 01:39:18 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
у меня есть графики всех характеристик автоматических выключателей,если интересует-выложу
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Вообще то, все характеристики АВ не являются секретной информацией и имеются на сайтах всех производителей НКУ, в ГОСТе на АВ... то есть в свободном доступе на просторах инета...  ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
А сечение кабеля выбирается по расчётному току, а не кабель по автомату
это смотря откуда начинать
бывает, что гораздо чаще в моей практике, есть конкретный автомат например 16 ампер, на который необходимо подключить кабель с нагрузкой на 10 кВт
Цитата: electro
Устройства защиты должны отключать любой ток перегрузки, протекающий по проводникам, раньше , чем такой ток мог бы вызвать повышение температуры проводников, опасное для изоляции, соединений, зажимов или среды, окружающей проводники.
http://electromaster.kz/information/guard_current_transhipment.htm


чем не нравится электроплита с 1,5 мм2 и автомат 16А
не помню в каком СНиП, есть норматив обязывающий в домах с электрическими плитами, питание на эти электрические плиты подавать кабелем сечением не менее 6 кв.мм

у меня есть графики всех характеристик автоматических выключателей,если интересует-выложу
не утруждайтесь все давно уже есть
Цитировать
Характеристика срабатывания размыкающих устройств автоматических выключателей зависит от типа подключаемой нагрузки. Различают несколько характеристик отключения выключателей (А, В, С, D, К, Z).
http://electromaster.kz/information/automat_type.htm

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
это смотря откуда начинать
бывает, что гораздо чаще в моей практике, есть конкретный автомат например 16 ампер, на который необходимо подключить кабель с нагрузкой на 10 кВт

Чет я не понял вашего юмора. Ну есть нагрузка 10кВт. Это примерно 45А. И как вы его на 16А автомат
подключите? Да здесь откуда ни начинай, результат один.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
не помню в каком СНиП, есть норматив обязывающий в домах с электрическими плитами, питание на эти электрические плиты подавать кабелем сечением не менее 6 кв.мм
Это есть в своде правил по проектированию... но речь там об однофазной электроплите, аднакама.  ;)

А тема то о чём вааще?
« Последнее редактирование: 15.08.2014, 21:53:57 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Ну есть нагрузка 10кВт. Это примерно 45А. И как вы его на 16А автомат
подключите? Да здесь откуда ни начинай, результат один.
так вот есть такие заказчики им пытаешься объяснить, про ограничение мощности для частного сектора и/или юридического лица
в итоге они ставят автомат на 16 ампер, который в реальности на 63 ампера, а обо мне потом говорят, что я не специалист в своем деле
а автоматы такие продают и пломбируют потом одни и те же люди

обычного средне статистического потребителя не очень интересует всякие там ограничения мощности, утечки, защита, заземление, автоматы, узо и дифференциальные автоматы в придачу
начинаешь объяснять ему всякие электрические премудрости (типа у вас нет узо в щите, в новом построенном доме), он на тебя в лучшем случае смотрит в недоумении и просто говорит: - Установите.
ему главное, чтобы у него всегда дома был свет (электричество)
редкий заказчик вникает в суть проблемы и самостоятельно принимает решение, например по установке УЗО
что после установки этого электротехнического изделия, придется вскрывать все розетки и распределительные коробки, чтобы "вызвонить" отдельный заземляющий проводник

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...