Спасибо за желание помочь.
Схему рисовать нет смысла - все просто: УЗО (1 шт.) - нулевая шина и одинарные автоматы, раздающие фазу. Про другие части схемы дома я зря написал - к делу не относится. К сожалению, разводка нуля и фазы не совпадает по группам, т.е. что-то может брать фазу из одной комнаты, а ноль из другой (что затрудняет исследование инженерной глупости). Так вот если отключаем один конкретный провод с нулевой шины, то УЗО потом включить не удается - появляется утечка, видимо, с тех фаз, которые в паре с этим нулевым проводом (УЗО - "ABB", исправно - 100%).
Так вот более конкретный вопрос, коллеги: из вашей практики - куда может сливаться фаза по эл. цепи, питающей обычную комнату (не заводской же цех, в конце-то концов)? Может эти местные черти этот "больной" нулевой провод на заземление где-нибудь повесили и получается, что пока он замкнут с нулевой шиной - ок, снимаешь его с нее - он остается с одним заземлением и УЗО отрубается. А кроме соединения с настоящей землей, что еще может такой эфффект дать (не верю я пока, что найду прямое соединение этого нулевого провода на землю)?