Электрификация > Аварийная ситуация
фаза и ноль дают 220 вольт
с@ш@:
В общем делал ремонт в квартире. Обычно тянул без коробочную систему разводки проводов, а тут решил обратиться к услугам . Конечно, квалификацию не проверил. Протянули проводку эти два демона. Вроде все работает, но когда оклеили обои, стал прикручивать планки для розеток. Отключил розеточный автомат. Во время монтажа задел корпус розетки и ноль и получил удар током. Померял- от 180 до 220 вольт. Разобрали все коробки. Все вроде соединено правильно ( у меня товарищ энергетик, а я не шарю). Причем такая хня получается, что при выключении автомата, который идет на питание розеток, а при выключении пакетника освещения происходит полное отключение питания и на розетки. Предположительно маляры когда проводили работы оголили кабель, а при оклейке стало пробивать на корпуса розеток. Подскажите, помогите, чем можете, а....то сами то мы не местные (и моему товарищу, наверное, будет интересно). Пока ждем , когда высохнут обои и если наша догадка верна, то напряжения между нолем и корпусом розетки не будет.
drug:
--- Цитировать ---с@ш@: ...Отключил розеточный автомат. Во время монтажа задел корпус розетки и ноль и получил удар током. Померял- от 180 до 220 вольт....
--- Конец цитаты ---
Система электросети трехпроводная ? Есть ли провод РЕ ?
"Померял" между какими проводами ?
Розетки с металлическим корпусом ?
Хотя бы от руки начертите Вашу схему электрощитка...
DAIM:
А может просто перепутали подписи под автоматами в щитке? Под корпусом розетки понимается суппорт розетки (а сверху еще пластиковая панелька прикручивается)?
kokoko:
--- Цитата: с@ш@ от 24.04.2012, 10:32:33 ---Отключил розеточный автомат. Во время монтажа задел корпус розетки и ноль и получил удар током. Померял- от 180 до 220 вольт.
.... а при выключении пакетника освещения происходит полное отключение питания и на розетки.
--- Конец цитаты ---
Так может быть у Вас розетки запитаны от линии освещения?
михаил002:
Как бы не начудили электрики, бить током от крышки розетки не должно.А вот от влажной стены или мокрых рук вполне может.Сколько у Вас автоматов в щитке? Чтобы что-то сказать определённое надо больше информации.
Навигация
Перейти к полной версии