Всё правильно написал
evsНу а я, для закрепления материала - прилагаю графический ответ:
Какая защита от этого горя - отгорание "нуля"?
Эх... К сожалению, в цивилизованных странах такой проблемы нету. А если она и случается - то это забота энергокомпании, которая в случае если по её вине это произошло, то она компенсирует все убытки.
Ну, во первых - слава Богу, что без пожара. Это уже хорошо.
Защита такая.
1. Своевременная ревизия нулевого провода - от ТП и до Вашего жилища - протяжка зажимов, читска контактов.
Это профилактический метод.
2. Реле напряжения. Думаю, тут на форуме есть описание, что сие из себя представляет.
3. Дешёвая альтернатива реле напряжения - ДПН - датчик повышенного напряжения. Это такой "умный" резистор, который понимает, когда напряжение подскакивает выше 260 Вольт, его сопротивление падает, провоцируя КЗ и тем самым сработку автомата.
4. Есть "Кулибины", которые на свой страх и риск мастерят некую схему на симисторах или тиристорах - такую штуку, которая при повышении напряжения призвана замкнуть сеть и тоже спровоцировать сработку вводного автомата. Но, боюсь, может так получиться, что сие устройство сработает не должным образом и приведёт к пожару - ток окажется не достаточным для срабатывания магнитного расцепителя, а тепловой сработает с задержкой.
Как экс пожарный-спасатель я настоятельно не рекомендую использовать для защиты вариант номер 4.
Пожалуй, всё. Удачи Вам