Тематический раздел > Электрооборудование
витрина-холодильник в магазине
юрбала:
Друг позвал отремонтировать витрину-холодильник в магазине. Видно, что она наполовину переделаная была. Три однополюсных автомата. Через один идет ноль, через второй фаза на свет, через третий фаза на компрессор и .... еще провод не понятно куда - не видно, не подобраться, в общем как всегда! Из-за этого провода автомат этот выбивает. Его откинули, все работает.... А может он куда то должен идти и для чего-то нужен!? Или может его какой то раздолбай просто не демонтирвал когда-то, когда что то переделывал!? Как быть?
Магирус:
А можете уточнить номиналы автоматов - то есть, на какой ток они рассчитаны? Это первое.
Второе. Что показывает фазоуказатель при отключенных автоматах до самих автоматов на всех проводах?
Тот провод, который, как Вы выразились "идёт неизвестно куда и откуда" - не есть ли он заземлением случайно?
Возможно, имеет место пробой изоляции фазы на корпус и фаза коротит на "землю" - отсюда и срабатывает автомат.
.....
Да, ещё нюанс: спросите у друга, после каких таких манипуляций с холодильником стала проявляться эта неисправность? Зачастую - это тоже немаловажно.
evs:
Ну и что из такого описания можно вообще понять?
Система то какая, тээнсишка что ли?
Уверены, что фаза поступает именно на компрессор, а не на пуско-защитный модуль или термостат?
drug:
--- Цитата: юрбала от 05.04.2012, 15:25:00 --- ...и .... еще провод не понятно куда - не видно, не подобраться, в общем как всегда! Из-за этого провода автомат этот выбивает. Его откинули, все работает.... А может он куда то должен идти и для чего-то нужен!? ... ... Как быть?
--- Конец цитаты ---
В чем вопрос ? Лишний провод от автомата откинули, по нему фаза не идет никуда, но все работает. Если уверены, что все работает (компрессор охлаждает, свет освещает), то что еще нужно?
waspet:
Помоему ноль не желательно питать через однополюсной автомат, или есть ещё защитный ноль?
Навигация
Перейти к полной версии