Электрификация > Общий электротехнический форум

Кто может собрать новый блок питания PUP55-32?

<< < (6/10) > >>

Серый:
Дай бог, если спалите какой-нибудь ТТ-шник на счетчике технического учета 380 В. Тогда энергетик просто подзатыльник отвесит и все. А если у вас в хозяйстве ТФРМ-330 или ТФУМ имеются? Взрыв на ОРУ с выбросом и возгоранием масла это как минимум выговор. А то и прокуратура с подозрением на диверсию.

evs:

--- Цитировать ---Посему, для трф., питаемого от источника напряжения, имеем независимость потока от нагрузки.
--- Конец цитаты ---


--- Цитировать ---Да неужели???
--- Конец цитаты ---
Ужели.

--- Цитировать ---При этом, конструктивно магнитопровод не может выдержать магнитный поток одной лишь первичной обмотки. Он слишком высок и сожжет его. Именно поэтому всегда должен присутствовать вторичный ток...
--- Конец цитаты ---
Из чего следует, что трф.(т-ры, тр-ры, тр), питаемые источником напряжения и прекрасно работающие с минимальным нагревом на хх. работать не могут по определению, дроссели -тоже, ведь в них вторичный ток отсутствует по причине отсутствия соотв. обмотки   ;D

Серый:
Не надо сравнивать ТН и дроссели с ТТ. Это как велосипед, прекрасно ездящий на 2 колесах, сравнить с БелАЗом - давайте и ему оторвем тоже парочку.

evs:
Надо. По сути никаких ТТ, ТН... и прочих условностей в природе не существует. Любой трансформатор, согласно фундаментальному принципу своей работы, преобразует как напряжение, так и ток. Вопрос лишь какое из свойств транформатора является приоритетным в каждом конкретном случае. В моём примере были рассмотрены особенности поведения транформатора в двух типовых ситуациях: при питании от генератора напряжения и генератора тока. А вы выхватили из контекста информацию, относящуюся к случаю питания "первички" от генератора напряжения и зачем-то приписали ее к ситуации с генератором тока(ТТ) ??? .Повторюсь, что поведение конкретной модели ТТ целиком и полностью зависит от конструктивных особенностей этого ТТ и даже в отсутствии вторичного тока и насыщенного сердечника его "сгорание" вовсе необязательно.

Серый:

--- Цитировать ---Повторюсь, что поведение конкретной модели ТТ целиком и полностью зависит от конструктивных особенностей этого ТТ и даже в отсутствии вторичного тока и насыщенного сердечника его "сгорание" вовсе необязательно.
--- Конец цитаты ---
Так ТТ от ТН и отличаются, идметь, именно конструкциями! И именно поэтому условия работы у них разные и области применения тоже.
Надеюсь, вы не будете сравнивать аналогично асинхронный двигатель и стартер. Эти машины тоже одинаковы по сути и законы физики в них работают одни и те же. Или ТН со сварочным трансформатором. Ибо последние имеют основным режим короткого замыкания и предназначены для работы именно в этом режиме.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница