Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков

Задачка

<< < (2/29) > >>

sergey_sav®:

--- Цитата: evs от 25.03.2012, 03:55:32 ---Насколько понимаю, то 4,54А ...

--- Конец цитаты ---
Именно так.

aspid_das:
О! Интрига! Противоречие мнений! Друзья, давайте только будем ну хоть как то аргументировать. А то односложный ответ и там понимай как хочешь, это неинтересно.

evs:
А разве число - ответ на задачку, само по себе, аргументом не является?
Вы же граммами интересовались, не ходом решения.  ;)

aspid_das:

--- Цитата: evs от 25.03.2012, 16:15:59 ---А разве число - ответ на задачку, само по себе, аргументом не является?
Вы же граммами интересовались, не ходом решения.  ;)

--- Конец цитаты ---

Пока было мнение одно и говорить было не о чем. Раз уже два (а с моим три) интересно кто как рассуждал. Честно правильного ответа я не знаю. Имею только свое мнение которое конечно может быть ошибочным. Изложу чуть позже.

aspid_das:
Симметрия подключения нарушена потому и классическая формула для рассчета 3-х фазной мощности не канает. Мы имеем 2 параллельные нагрузки включенные на фазное напряжение. Суммарно получалось бы 9а по нулю, если бы не разные фазы. Здесь мы имеем еще одно цепочку 2-х последовательно включенных на линейное напряжение тэнов. По этой цепочке 1,3а. Из суммарного тока нуля 9а надо отминусовать 1,3а и имеем 7,7а. Еще раз это имхо.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии