А если кто-то вставил пластик в отопление(водопровод), то выше его окажутся под потенциалом, но без тока (откуда им взять землю?), а ниже его - с заземлением, но без потенциала (все упадет на столбе воды в пластиковой трубе).[/quote]
Не совсем так. Рассмотрим более универсально.
Даже если полоса не соединена вообще ни с чем, а является просто подвешенным в воздухе куском стали, но проходящим в другие квартиры, где её могут коснуться (самый опасный вариант), то второй и третий пункты уже не реализуются после обнаружения факта пониженного напряжения. В первом же пункте безопасность обеспечивается наличием относительно высокого сопротивления измерительного прибора.
Беда только в том, что полное прохождение теста не даст достоверной информации о том, с чем именно соединена эта полоса, с нулём сети, с отдельным заземлителем или и вовсе всего лишь с трубами газа или водопровода.
Но прошедший полностью тест можно расширить дополнительными тестами с измерением падений напряжения между всеми доступными металлическими коммуникациями в разных комбинациях, включая сетевой ноль.