... в это место нужно соединить нагрузку - лампу, одновременно измеряя напряжение. Если оно не уменьшается при подключении лампы, то полоса заземлена. И окончательно можно убедиться в качестве заземления, кратковременно подключив мощную нагрузку (утюг) с одновременным измерением напряжения на нем.
Если оно не уменьшается, то на заземление можно как-то надеяться.
Конечно же подразумевалось, что напряжение
не уменьшается значительно.
Утюг мощностью 800 Вт. имеет сопротивление 60 Ом., ток протекает при 220 В. около 3,7 А.
При хорошем сопротивлении полосы (4 Ом.) ток в цепи сопротивлением 64 Ом. будет равен 3,4 А.
При этом на утюге будет напряжение 207 В., на заземлении - 13 В.
Согласитесь, это снижение напряжения на утюге незначительное, но если сопротивление заземляющей полосы будет плохим (хотя бы 10 Ом.), то снижение напряжения на утюге будет уже более 30 В., а при сопротивлении 20 Ом. - более 55 В.
При оставшемся напряжении утюг вряд ли сгорит, так что о "высокотемпературном сверхпроводящем сопротивлении" говорить преждевременно.