Тематический раздел > Защита и Заземление
Подключение душевой кабины.
drug:
--- Цитировать ---... в это место нужно соединить нагрузку - лампу, одновременно измеряя напряжение. Если оно не уменьшается при подключении лампы, то полоса заземлена. И окончательно можно убедиться в качестве заземления, кратковременно подключив мощную нагрузку (утюг) с одновременным измерением напряжения на нем.
Если оно не уменьшается, то на заземление можно как-то надеяться.
--- Конец цитаты ---
Конечно же подразумевалось, что напряжение не уменьшается значительно.
Утюг мощностью 800 Вт. имеет сопротивление 60 Ом., ток протекает при 220 В. около 3,7 А.
При хорошем сопротивлении полосы (4 Ом.) ток в цепи сопротивлением 64 Ом. будет равен 3,4 А.
При этом на утюге будет напряжение 207 В., на заземлении - 13 В.
Согласитесь, это снижение напряжения на утюге незначительное, но если сопротивление заземляющей полосы будет плохим (хотя бы 10 Ом.), то снижение напряжения на утюге будет уже более 30 В., а при сопротивлении 20 Ом. - более 55 В.
При оставшемся напряжении утюг вряд ли сгорит, так что о "высокотемпературном сверхпроводящем сопротивлении" говорить преждевременно. :'(
evs:
Подразумевать можно что угодно и как угодно, а вот был бы указан допустимый диапазон падения, не возникло бы и ни каких вопросов. И вот зачем снова задним числом притягивать из ниоткуда конкретную мощность утюга. Утюги разные бывают, тем более, что при предложенной проверке, о ней не было ни слова.
Да и почему именно утюг, не чайник, не вообще любая произвольная активная нагрузка такой-то мощности. Детсад прямо какой-то.
--- Цитировать ---Сначала измерьте вольтметром между полосой и фазным проводом наличие 220 В.
Если есть такое, то в это место нужно соединить нагрузку - лампу, одновременно измеряя напряжение. Если оно не уменьшается при подключении лампы, то полоса заземлена.
--- Конец цитаты ---
Или занулена. На корпус щита, например. Или водопроводной трубы неизвестно как касается. Или газовой. Или...
Чук:
При TN-C, наверное не лучший выбор вместо ванны ставить душевую кабину, которую нужно подключать к 220В, полноценого РЕ нет, с разделением РЕН на РЕ и Н, тоже не понятно.На форумах пишут что нужно разделять только во ВРУ, в этажном щите разделять нельзя.
evs:
Да вообще это разделение крайне лукавое мероприятие, безраздельно вверяет судьбы в руки зачастую крайне сомнительных линий, контактов, ржавых останков металла в земле. Тот факт, что подчас полуживой N гордо поименуют PEN, надёжности не прибавляет.
Чук:
--- Цитата: evs от 22.03.2012, 15:17:30 ---Да вообще это разделение крайне лукавое мероприятие, безраздельно вверяет судьбы в руки зачастую крайне сомнительных линий, контактов, ржавых останков металла в земле. Тот факт, что подчас полуживой N гордо поименуют PEN, надёжности не прибавляет.
--- Конец цитаты ---
Полностью с вами согласен,хотя электрик за 2т.р подключил д/кабину,я лично бы, не стал этого делать, чтоб не было не приятностей.
Навигация
Перейти к полной версии