Подключение душевой кабины.

<< < (8/14) > >>

haramamburu:

--- Цитата: aspid_das от 24.03.2012, 14:18:52 ---Неплохо. Но как это сделать практически? Обесточить дом, проложить отдельно провод с 11 этажа до подвала и начинать проверку?

--- Конец цитаты ---
Включаем логику  ;D
Ничего обесточивать, а тем более тянуть с подвала не надо: аккум с лампочкой подключаем между стояком и РЕ проводником.

aspid_das:

--- Цитата: haramamburu от 24.03.2012, 17:20:51 ---
--- Конец цитаты ---
Включаем логику  ;D
Ничего обесточивать, а тем более тянуть с подвала не надо: аккум с лампочкой подключаем между стояком и РЕ проводником.
[/quote]

Включил. Если у нас обрыв заземлителя например в подвале цепь между стояком и РЕ прозвонится этажом ниже. Это никак не проверка заземлителя

evs:
А чего в такой проверке в землю то будем сувать, катоду аль аноду? ???

haramamburu:

--- Цитата: aspid_das от 24.03.2012, 17:26:25 ---Включил. Если у нас обрыв заземлителя например в подвале цепь между стояком и РЕ прозвонится этажом ниже. Это никак не проверка заземлителя

--- Конец цитаты ---
Для многоквартирного дома важно не само "заземление" в чистом виде, а ЗОНА одного потенциала (птичка на проводе - как пример) , т.е. ОСУП
Состояние самого заземлителя, ни лампочкой ни аккумом ни утюгом не проверить....

aspid_das:

--- Цитата: haramamburu от 24.03.2012, 18:28:12 ---Для многоквартирного дома важно не само "заземление" в чистом виде, а ЗОНА одного потенциала (птичка на проводе - как пример) , т.е. ОСУП
Состояние самого заземлителя, ни лампочкой ни аккумом ни утюгом не проверить....

--- Конец цитаты ---

Для безопасности (будь то заземление будь то зануление) важен факт гальванического соединения защищаемого объекта с заземляющим контуром.
Если по этой линии возможно протекание тока, можно судить что это соединение имеет место быть.