да там евро-вилка была! посоветуйте тогда чтобы такого не было больше что нужно сделать?
ТЭН необходимо подключить стационарно, через автомат
а освещение необходимо также вывести, на более постоянной основе (распред.коробка, выключатель, светильник)
я так понял не включать в розетку ТЭН на 4 кВт? сколько вообще можно в розетку включать на ночь допустим оставлять и розетку поменять на какую лучше?
в розетку можно максимально включать не более 3 кВт, при условии хорошей (качественной) вилки и розетки
питающий провод на ТЭН 5,5 кВт, достаточно применить медный сечением 2,5 мм² (
http://electro.narod.ru/tables/current.htm), автомат защиты на 25 Ампер, лучше тип В
з.ы.
старайтесь не подключать, даже в хорошую розетки вилки рассчитанные на разные токи, т.е. на 6 и 16 Ампер (это заметно по толщине штыревых контактов)