Голосование

Какому виду проводов отдаете предпочтение

Лучший вариант, многопроволочный медный провод
Стандартный, однопроволочный медный провод
Простой, однопроволочный алюминиевый провод

Автор Тема: Медь или Алюминий. Многопроволочный или Однопроволочный. [сечением до 10 мм²]  (Прочитано 54148 раз)

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Лично я до 10 кв.мм. алюминиевый провод вообще не применяю, только если клиент после всех обьяснений упорствует. Выше 10 - использую СИП 16 кв.мм. для спуска от воздушки к дому. Для монтажа предпочитаю медь - однопроволочную до 4 кв.мм. для закладки в стену, гибкую - для переносок, насосов, вентиляторов, кондиционеров, монтажа шкафов и т.д. (там, где вибрация и частые изгибы, либо трудно укладывать жесткий провод).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
в строении-например -сарай,или дом,то нафиг переплачивать,обычный аллюминиевый самое то.
danilll, не кощунствуйте!
В России в сараях и домах люминь запрещён! (кроме отдельностоящего инженерного оборудования)
документ,запрещающий аллюминий в студию!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Целиком документ или частями?... ;)
ПУЭ вам в помощь, а также СП31-110-2003
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
ПУЭ  у меня есть,и там аллюминий не запрешён. а вот СП посмотрим
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
ПУЭ  у меня есть,и там аллюминий не запрешён. а вот СП посмотрим
В Вашем ПУЭ есть такой пункт?
Цитировать
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
....
А в СП такой
Цитировать
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
....
Так что, если не инженерия и сечение менее 16 мм2, то будьте добры забыть про алюминий... (здания до 2000 года не трогаем ;D)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
есть такое конечно,это в пуэ 7.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
но ведь все сети в строении по сути инженерные.
Конец тока-не есть конец света

vglu1962

  • Гость
Опять же смотря для чего.У себя в квртире я переделал проводку и проложил медный многопроволочный кабель сечением 2.5 для розеток и 1.5 для освещения.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 517
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
У себя в квртире я переделал проводку и проложил медный многопроволочный кабель сечением 2.5 для розеток и 1.5 для освещения.
ПУГНП, ПВС, ШВВП ? ;)
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
здесь однозначного ответа нет и не будет.провод или кабель надо подбирать в каждом конкретном случае.
электрофорум, форум электриков