Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Как протянуть электролинию на большое расстояние без потерь?
Arni:
И не меньше 10 тыс. рублей денег.
А если с ближайшего столба (если воздушка ) через счётчик или от соседа по гаражам .
sergey_sav®:
--- Цитата: danilll от 01.03.2012, 14:04:36 ---если взять сип 2 2х16, при 3,5 квт нагрузки ,потеряете около 8 в
--- Конец цитаты ---
И умножить на 2 ибо линия двухпроводная
haramamburu:
Сорри, поглумлюсь :)
Повышающий транс на выход линии.. и понижающий на вход... гаража..
danilll:
--- Цитата: sergey_sav® от 01.03.2012, 20:00:17 ---И умножить на 2 ибо линия двухпроводная
--- Конец цитаты ---
Нифига,сопротивление я брал уже для 2 жил. да если даже и на 3 умножить,ни лампочка ни наждак этого не заметят.
danilll:
--- Цитата: Arni от 01.03.2012, 19:34:58 ---.
А если с ближайшего столба (если воздушка ) через счётчик или от соседа по гаражам .
--- Конец цитаты ---
имхо-первая жизнемпособная идея за всю тему.