Роман:
Надо провести электролинию 220в на 200-250 метров. Напряжение будет небольшое 2-3 кВт. Протсо нужно провести розетку из дома в гараж, чтобы освещение работало, да точильный камень включался. От электрики далек и прошу вашей помощи!
Все советуют протянуть СИП, но если кидать его, то какой именно нужен по маркировке для такого расстояния и напряжения? А может можно обойтись более дешевым и тонким кабелем, но на выходе поставить какие-нибудь конденсаторы или что-то в этом роде?
Прошу прощения за мою электрическую безграмотность, но я искренне надеюсь на вашу помощь!

sergey_sav®:
Потребуется кабель медный 3*16 или алюминиевый 3*25

danilll:
а по чьей территории вы собираетесь этот провод тянуть?

danilll:
и каков бюджет затеи?

danilll:
если взять сип 2 2х16, при 3,5 квт нагрузки ,потеряете около 8 в