1. Категория - Г.
табл.1 СП 5.13130.2009 - для зданий запроектированных и построенных после 01.05.09 г.
табл.1 НПБ 110-03 - для зданий ... до 01.05.09 г.
К категории Г относятся помещения, в которых горючие газы, жидкости и твердые вещества сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Класс зоны - невзрыво и непожароопасный.
п. 7.3.47. ПУЭ: Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
п. 7.4.7. ПУЭ: Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным.
Разъяснение ГУГПС МЧС РФ №30/9/1775 от 20.06.2002.
Это что касается помещения котельной, так что ни в-1г и не какие еще. Эксплуатирую газовую котельную, сдавал в эксплуатацию в 2006 году, взяток не давали все по честному и по взрослому. Единственно светильники взрывозащищеные, но оно и понятно-метан лёгкий газ и собирается у потолка. На стене спокойно существуют два электрощита в металлическом корпусе с "дырками" и с автоматами. Определяйтесь с мощностью и качеством стабилизатора, бывает и фильтр сетевой воспламеняется.