Требуется ли здесь защита в виде металлического корпуса на расстоянии одного метра от уровня пола на этаже. и для чего.
стиральную машину на кухне для чего требуется завести туда провод ввг3*1,5 в кабель канале .
ввг3*1,5 ? Маловато. ввг3*2,5
Требуется ли здесь защита в виде металлического корпуса на расстоянии одного метра от уровня пола на этаже. и для чего. пожалуйста дайте ссылки на нормативы.
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
в стальных трубах и коробах
для тех, кто в танке... либо стальная труба (не металлорукав) либо стальной короб с крышкой
заземление металлического рукава?
почему не подходит заземленный металлический рукав?