Автор Тема: Между землей в розетке и батареей отопления напряжение  (Прочитано 31787 раз)

AC

  • Гость

 или же заземлил какой-то прибор? Через время это прекратилось. Как вычислить кто этим занимается? дети ведь руки моют.
[/quote]
Заземлил нуль от счётчика, а счётчик механический, приборами тут никогда не пахнет.
Возможно проследить подключение счётчиков, и замена фазы с нулём
электрофорум, форум электриков

valentyn-kerch

  • Гость
Счетчики у всего стояка без дисковые. Посмотрел у всех. Пять этажей всего в доме. Просто искры были в течении часа, полтора. думал электрический водонагреватель или стиралка. Так как замерял тестером между водопроводной трубой ( которая не подключена к стояку) и к водяному стояку было 50-60В. Сегодня утром показания были 2.6В, я думаю это нормально.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ale-yaku

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • ale-yaku - ученик
Как и писалось ранее-ПУЭ 1.7.82.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Олег.

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Олег. - ученик
В подъездном щитке заземляющего провода PE нет. на корпус щитка подключен ноль.

Недавно у вас на форуме, что означают Re, Ren, ПЕН и. т.д., по русски как то нельзя это обозвать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ale-yaku

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • ale-yaku - ученик
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Вованыч

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 54
  • Вованыч - ученик
Я понял так,что Олег против разнонаписания некоторыми авторами общепринятых аббревиатур PE,PEN,N и т.д.Согласен с ним .
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kokoko

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • kokoko - ученик
    • E-mail
ПУЭ:
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
...
N     -  нулевой рабочий (нейтральный) проводник;
РЕ   - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.

1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников

Извините, если очень длинно.
« Последнее редактирование: 13.02.2012, 11:23:41 от kokoko »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Олег.

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Олег. - ученик
С какого времени приняты эти обозначения?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
с 1 января 2003 года)))
В моей электронной версии ПУЭ (может оно и во всех версиях также - не знаю точно) есть глава "ОТЛИЧИЯ новых глав раздела1 (1.1. «Общая часть», 1.2. «Электроснабжение и электрические сети»,1.7. . «Заземление и защитные меры безопасности») Правил устройства электроустановок (М.: Изд-во НЦ ЭНАС,7-Е ИЗД., 2002) от действующих" (БАЛАКОВ Ю.Н.,к.т.н., зав. кафедрой энергобезопасности МИЭЭ).
Цитировать
В данной статье проведено сравнение действующих глав 1.1. «Общая часть», 1.2. «Электроснабжение и электрические сети», 1.7. «Заземление и защитные меры безопасности» Правил устройства электроустановок  (6-е изд., 1985 г.) и вновь вводимых с 01 января 2003 г., призванное упростить изучение новых Правил. Анализ отличий проведен на основе текста новых Правил. Изменения и дополнения выделены жирным шрифтом, а исключенные слова (фразы) -  зачеркнутым.

электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
С какого времени приняты эти обозначения?
Давно.
гост 50571.1-93.
электрофорум, форум электриков