Частный дом.
Поясню схему. На столбе возле дома ВШУ (счетчик и автомат выключатель перед ним). От счетчика к дому идет АВВГ 2х10. Планирую до входа в квартиру подключить через автомат линию на хозпостройки.
Подскажите, ничего страшного не будет, если я таким образом подключу линию на хозпостройки, где постоянно включены три обогревателя, общей мощностью 3 кВт, несколько лампочек, периодически работает станок 2,2 кВт (но это в основном летом, когда обогреватели не работают), ну и другие электроинструменты при необходимости?
Провод разрезать не буду. Сделаю, как на рисунке.
Можно так?
И еще такой вопрос. Клеммники WAGO с пастой можно использовать вне помещений квартиры, если температура воздуха бывает от -50 до + 40*С?