Электрификация > Аварийная ситуация
Водопроводные краны под напряжением и поражают электрическим током
Олег/Прага:
Как делать заземление объяснять по слогам не нужно так как заказчик может это сделать неправильно.
Данную ситуацию устранить очень просто - заземлить все металлические трубы в жилом объекте (отопление, воду, газ). Из практики могу добавить - лучше одну из заземлительных точек сделать как можно ближе к месту где пробивает эл.ток так как могут быть в стене установлены и пластиковые трубы во время ремонта...
Данные работы должен проводить квалифицированный специалист (не Вася с 7 этажа который вроде разбирается немного в электрике) так как есть опасность поражения эл.током!!
Результат:
1) если трубы металлические - во всём доме, то у виновника неисправности будит постоянно выбивать автомат создающий данную неисправность;
2) если трубы пластиковые - у виновника неисправности будит большой расход энергии и счётчик будит "крутить" и при выключенном свете и всех устройств из розеток;
3) у вас неисправность отстранена. Опасность поражения электрическим током исключена.
Олег/Прага:
....приборчик который определяет магнитное поле потрите о волосы на голове - тоже оживёт.
Обратитесь к специалисту.
В данном случае не обязательно может быть неисправность. Незнаю как проводят данный контроль в странах СНГ. В Чехии при подозрении опасности нужно пройти ревизию системы... в данном случае газовой.
aspid_das:
--- Цитата: Олег/Прага от 20.05.2012, 01:25:57 ---1) если трубы металлические - во всём доме, то у виновника неисправности будит постоянно выбивать автомат создающий данную неисправность;
2) если трубы пластиковые - у виновника неисправности будит большой расход энергии и счётчик будит "крутить" и при выключенном свете и всех устройств из розеток;
--- Конец цитаты ---
C чего бы это? Ну допустим ворует кто-то электричество и запитал ноль через трубы отопления. Есть нагрузка - крутит счетчик, нет нагрузки стоит. С чего ему крутить или тем более выбивать автомату?
Олег/Прага:
Вы знаете aspid_das, я имел ввиду слечайную- либо по хлатности неисправность. Если у вас ноль к трубам прикручивают и никто это не контролирует, то это ужес, но в таком случае кран неможет бить током. Либо труба незеземлена и в таком случае в квартире где ноль через трубу небудит 220 вольт либо электричества вобще. Либо если заземлён, то поражение электричеством от крана невозможно.
Олег/Прага:
Вы знаете aspid_das, я имел ввиду случайную- либо по хлатности неисправность. Если у вас ноль к трубам прикручивают и никто это не контролирует, то это ужес, но в таком случае кран неможет бить током. Либо труба незеземлена и в таком случае в квартире где ноль через трубу небудит 220 вольт либо электричества вобще. Либо если заземлена, то поражение электричеством от крана невозможно.
Навигация
Перейти к полной версии