Электрификация > Аварийная ситуация
Водопроводные краны под напряжением и поражают электрическим током
komparator07:
Зануление - по простому это подключение заземляющих контактов розетки к нулевому проводу, в надежде на то, что когда пробьет на корпус, сработает защита. Это один из способов защиты, когда в доме нет земли и в скором времени не будет. Но есть и обратная сторона, земли нет обычно в старых домах, там все и смонтировано на белой лапше (провод АПВ-1). Если кто нибудь перепутает на щитке или ВРУ фазу и нуль, у вас все металлические корпуса окажутся под 220В.
ink_elec:
--- Цитата: komparator07 от 17.02.2012, 09:35:17 ---Зануление - по простому это подключение заземляющих контактов розетки к нулевому проводу, в надежде на то, что когда пробьет на корпус, сработает защита. Это один из способов защиты, когда в доме нет земли и в скором времени не будет.
--- Конец цитаты ---
Нет такого метода защиты.
komparator07:
по другому TN-C
ink_elec:
--- Цитата: komparator07 от 17.02.2012, 13:16:55 ---по другому TN-C
--- Конец цитаты ---
И много розеток позволяют подключать жилу 16мм2?
Игорь Востриков:
Все-таки ,друзья,необходимо обследовать местность на предмет"параллельной"прокладки трубопровода с электрическими сетями.Вполне вероятно,кто-то из соседей,например снизу, подключая,меняя сантехнику,допустил утечку воды на электрический провод,лежащий вблизи водопроводных труб.Сразу вспоминаю случай из моей ЖЭК-ковской практики.Одна милая женщина обращается с заявкой-смеситель бьется,но не по дням,а по часам.Приезжаем,обследуем.Дом-общежитие,сеть в нем за гранью,как впрочем и все остальное.Приборы учета,благодаря Энергосбыту, массово носят электронный тип,что говорит о невозможности работы стандартной схемы"левый ноль".Воздушная линия,вводной на верхнем этаже,сантехнические трубы идут,разумеется, снизу.Подношу индикатор-потенциала нет.Возвращаюсь через час-волшебная неонка озарила мрак светом.Не буду вдаваться в подробности моих юных мытарств-оказалось,у моей заявительницы стиральная машина,стоящая на кухне дала течь,которая была устранена,пол высушен(внешне).Но провод у соседей снизу,пущенный на люстру,и проложенный в перекрытии все-таки повстречался с водой.Когда соседи снизу,после тяжелого трудового,возвращались домой и включали люстру,фаза благополучно шагала по воде на кран...Да бывало и сами сантехники чудили...Удачи!
Навигация
Перейти к полной версии