Автомат на нуль ставить нельзя, если срабатывание автомата приведет к разрыву и нуля и заземления, т.е. нельзя разрывать PEN. Короче, на линии PE не должно быть коммутирующих аппаратов, если PE и N объединены, естеств-но нельзя это разрывать. А во многих старых домах в принципе отсутствует заземление, ибо на этом форуме часто возникают вопросы, как его сделать, поэтому и ставили пробки и закручиваемые автоматы на обе линии. Не возникало такого вопроса - не разрывать PE, его просто не было. Если не хотите на нуль отдельно ставить автомат, можно поставить двухполюсный, или 1П+N, где нет цепи защиты в нуле, он просто разрывается. Если в доме нет заземления и сделать его проблематично, можно сделать зануление, только и в этом случае не забывайте - нельзя разрывать PE, поэтому PEN сажается сразу на корпус металлического корпуса или на шину PE, и оттуда уже берется N ( с другого места соединения, на один болт сажать тоже запрещено, в связи с отгоранием нуля) и дальше идет к автомату вводному, или на распределение к автоматам, УЗО. Только не забывайте, что зануление при определенных обстоятельствах, усиленными раздолбайством и беспечностью энергосбытовых компаний может привести к печальным последствиям.