Тематический раздел > Электрощит
Как правильно выбрать и подключить УЗО
aspid_das:
--- Цитата: Topmo3 от 19.11.2020, 14:35:20 ---Извините ... имхо, выбор системы надо делать по качеству/состоянию питающей линии на опорах (до ответвления).
--- Конец цитаты ---
Справедливо для TNCS, а для ТТ подойдет полюбэ.
SOWA:
Собираю щиток в доме. Начал год назад, сейчас продолжаю (заказчик не мог раньше). Он подвёл к опоре 380В СИПом, установил на ней щит со счётчиком, далее на доме поставил щит (см.фото), а после уже провода идут непосредственно в дом. Здесь мой щиток. При проверке УЗО оно выключается. Что я собрал неправильно? По левой стороне сверху и снизу ноль, по правой- земля. В доме ещё много чего не подключено, а розетки для ремонта нужны.
sylfaen:
Соединили ноль с землей. При использовании УЗО ноль разводят только после УЗО и он нигде не должен соединятся с землей, иначе происходит разбаланс токов и УЗО выключается.
Навигация
Перейти к полной версии