  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Поступила заявка на замену сгоревшего распределительного электрического щита двухкомнатной квартиры
вечером примерно в 22 часа, заказчик почувствовал запах горелого, отодвинул шкаф от стены, за которым находился электрический щит, щит уже горел огнем, всеми возможными способами погасил пламя

по приезду я увидел вот такую картину
автоматы слепились в один кусок обгоревшего пластика, изоляция отходящих линий полностью обгорела
загорелись контакты на автоматах, из-за плохого контакта в перемычках между автоматами





« Последнее редактирование: 30.07.2019, 12:39:52 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Ситуация могла быть гораздо хуже, за стеной на которой находится квартирный щит, располагалась этажная щитовая
между ними буквально не было никакой несгораемой перегородки, сквозняк из подъезда только раздувал огонь



« Последнее редактирование: 31.07.2019, 09:41:53 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Необходимо восстановить электроснабжение квартиры, установить новый распределительный щит
убрал все горевшие автоматы



Основные силовые линии (питающая, розеточные, плита) приходят снизу по стене под штукатуркой, изоляция их была не повреждена
чтобы не наращивать провода, приняли решение новый щит разместить ниже
две линии групп освещения, поднимались вверх по стене, их нарастим новым проводом, нагрузка в линиях освещения гораздо ниже



Подготовили нишу для нового щита и завели в нее силовые провода




Установили новый щит в нише и приклеили его гипсом, для быстрого схватывания, чтобы можно было продолжать подключение щита





Оставшиеся пустоты заполнили гипсовым раствором, с кусками пескобетона из ниши, чтобы не было сквозняка с этажной щитовой
осталось только работа, для штукатура-маляра


« Последнее редактирование: 31.07.2019, 09:41:41 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Установил автоматические выключатели, от производителя EKF серия Proxima
на розеточные линии установил автоматы номиналом 16 Ампер
на электрическую плиту, номиналом 32 Ампера
на группы освещения. номиналом 6 ампер
Вводной автомат не ставил, в целях экономии места и средств, в этажном щитке есть вводной автомат(ы)



Произвел маркировку питающей линии (фаза, ноль, заземление) и установил наконечники на многопроволочные питающие провода



Поключил групповые линии (освещение, розетки и плита) благо от застройщика маркировка кабеля соответствовала
Установка, сборка и подключение щитка закончена, осталось только подключить питание





Электрический счетчик Меркурий 201.5, задняя панель которого была оплавлена, продолжал свою работу
частично был также поврежден соседский счетчик, о чем предупредил заказчика
Подал питание на квартиру, проверили работу всех розеток и освещения, норма



                                    ... если не замкнет, значит заработает ...