Доброго времени суток! В одной из схем PEN через кросмодуль соединен к заземлению до счетчика другая после. Помогите разобраться
Не понятен вопрос ... то-ли Вы имели в виду правильность схем с "повторкой" "до" и "после" счетчика ... то-ли по точке "разделения" (
в ЩУ или в ШР).
Мое мнение ... всё зависит от типа счетчика ... если счетчик имеет на нулевых контактах измерительный шунт (
на подобии НIК 2102, см. рисунок), то "повторка" после счетчика приведет к учету уравнительного тока по нулевому проводнику, даже если в самом доме будут отключены абсолютно все потребители.
При наличии простой общей шинки (
перемычки) на клеммме нуля ... "повторка" может быть хоть "до", хоть "после" счетчика.
На выложенных схемах, на двух первых - в ЩУ имеем только "повторку", на третьей схеме в ЩУ наблюдается полноценное "деление".