Разное > Законы в энергетике
Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
zosel:
--- Цитата: sylfaen от 16.06.2019, 23:40:05 ---Не все так печально. Главное помнить, что ответственный за ТБ, ПБ и все остальное - руководитель предприятия, остальным он может делегировать часть полномочий, но не ответственность. Главное, чтобы на всех документах были все подписи руководителя, главного инженера, главного энергетика и и инженера по ТБ и ПБ, а ваша подпись была как можно реже. Что касается сути вопроса - вся коммутация (автоматы, выключатели освещения, пускатели) только вне пожароопасной зоны. Вся проводка в стальных трубах, о кабель канале забудьте, равно как о розетках в пожароопасной зоне. Все освещение, двигатели, управление пуском и остановкой двигателей - только во взрывобезопасном исполнении. Все измерительные приборы с искрозащитной цепью и вынесены за пределы зоны либо во взрывозащитном исполнении.
--- Конец цитаты ---
Бред, читайте ПУЭ. Лотки в полный рост, везде даже в зоне В1. Если кабель броня то вообще можно прокладывать открыто по строительным конструкциям. И в том же пуэ, если электрооборудование имеет только один кабельный ввод, то проводка в трубах запрещена. По степени защиты оборудования ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ от категории зоны, и температуры. Для наглядности таб. № 7.3.14
Сообщения объединены: 17.06.2019, 19:05:02
--- Цитата: Диего от 14.06.2019, 18:40:09 ---Вот например про категорию"А"
http://agroinfo.kz/kakie-kategorii-dlya-zdanij-po-pozharnoj-bezopasnosti-est-v-rk/
Присвоил ее, как я понял, человек разработавший процесс производства этой марки краски
--- Конец цитаты ---
Это не то, ВАМ необходимо определить категорию по ПУЭ и новому ГОСТУ. Производство ЛКМ ? Какие машины и процессы будут? Единовременный объем хранения ЛВЖ и ГЖ? Скорее всего по ПУЭ это будет В1А, и Т что-то типа Т4
Диего:
Производство краски Аргоф. Человек, который занимается этой краской тупо говорит, категория взрывопожароопасности максимальная и все, типа не морочте голову
zosel:
--- Цитата: Диего от 17.06.2019, 19:23:42 ---Производство краски Аргоф. Человек, который занимается этой краской тупо говорит, категория взрывопожароопасности максимальная и все, типа не морочте голову
--- Конец цитаты ---
Вы читаете ответы? Можете дать оборудование которое будет устанавливаться? Бисерки будут? Диссольвера? Смесители или накопители замесов? Пигменты? На какой основе будете делать краску? Дисперсия или растворители? Будет лак или нет? Я не смогу вам помочь, если Вы не будете отвечать на поставленные вопросы.
Диего:
Хорошо. Завтра по стараюсь
zosel:
Ну собственно по теме. То что автор описывает это скорее всего зона В1А температурный режим Т4. По кабелям, на силовые цепи и цепи управления кидайте кабели ВББШВ или его аналоги. Прокладывать по зоне его можно как угодно, лоток, трос. ну и так далее. Кабель на освещение можно типа ВВГНГЛС, Прокладывать его можно точно так же. Кнопки управления можно ставить типа таких https://www.elektrokontaktor.ru/catalog/vyklyuchateli-koncevye-ku/vyklyuchatel-ku-92 Все оборудование должно иметь взрывозащищенное исполнение, Ех, какое именно сейчас сказать сложно нужно больше информации.
Навигация
Перейти к полной версии