Разное > Законы в энергетике
Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Диего:
В общем все печально. Денег на проект не дают. Как бы все своими силами. Категория взрывопожароопасности наивысшая "А"
zosel:
Категория А это по какому документу? Кто присвоил категорию?
Диего:
Вот например про категорию"А"
http://agroinfo.kz/kakie-kategorii-dlya-zdanij-po-pozharnoj-bezopasnosti-est-v-rk/
Присвоил ее, как я понял, человек разработавший процесс производства этой марки краски
sylfaen:
Не все так печально. Главное помнить, что ответственный за ТБ, ПБ и все остальное - руководитель предприятия, остальным он может делегировать часть полномочий, но не ответственность. Главное, чтобы на всех документах были все подписи руководителя, главного инженера, главного энергетика и и инженера по ТБ и ПБ, а ваша подпись была как можно реже. Что касается сути вопроса - вся коммутация (автоматы, выключатели освещения, пускатели) только вне пожароопасной зоны. Вся проводка в стальных трубах, о кабель канале забудьте, равно как о розетках в пожароопасной зоне. Все освещение, двигатели, управление пуском и остановкой двигателей - только во взрывобезопасном исполнении. Все измерительные приборы с искрозащитной цепью и вынесены за пределы зоны либо во взрывозащитном исполнении.
Диего:
Освещение в трубах осуществимо еще как то, при помощи слесарей. Разве нельзя подвод к электродвигателям и прочему бронированным кабелем, кроме освещения?
Навигация