Форум
Инструктаж
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
Не получили
письмо с кодом активации
?
Электрофорум
»
Тематический раздел
»
Электрооборудование
»
Генератор 800 кВт 600 об/мин тиристорный возбудитель ТВ8-320 серии. ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ
Добавить электрон:
Что Вы думаете об этом сообщении?
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: Генератор 800 кВт 600 об/мин тиристорный возбудитель ТВ8-320 серии. ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ (Прочитано 3536 раз)
Hovik
Подключение
Сообщений: 1
работа: Inginer
Генератор 800 кВт 600 об/мин тиристорный возбудитель ТВ8-320 серии. ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ
«
:
10.05.2019, 13:41:45 »
При повышении мощности ток возбуждения начинает скакать и косинус фи падает. Генератор 800квт 600 об/мин. установлен тиристорный возбудитель ТВ8-320 серии. Генератор подключен к сети. При повышении мощности. напряжение 6300 повышается до 7200 волт
«
Последнее редактирование: 10.05.2019, 14:31:55 от Hovik
»
Записан
электрофорум, форум электриков
dcent25
Контроллер
Мегавольт
Сообщений: 3048
dcent25@i.ua
Skype: zvodok
работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Генератор 800 кВт 600 об/мин тиристорный возбудитель ТВ8-320 серии. ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ
«
Ответ #1 :
10.05.2019, 21:03:52 »
Напряжение на других фазах какое?
Что означает -"При повышении мощности..."
P/S
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТИРИСТОРНОЙ СИСТЕМЫ
НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ
ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ СЕРИИ ТВВ
МОЩНОСТЬЮ 160-800 МВт
«
Последнее редактирование: 13.05.2019, 21:42:30 от dcent25
»
Записан
Dcent25
Печать
Страницы: [
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Электрофорум
»
Тематический раздел
»
Электрооборудование
»
Генератор 800 кВт 600 об/мин тиристорный возбудитель ТВ8-320 серии. ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ