ВЛ с СИП (или ВЛИ) тем и хороши, что по всей протяженности они герметичны, что обеспечивает надежную работу длительное время. Любая разгерметизация линии на воздухе до потребителя ведет к появлению слабого звена. В этом месте из-за воздействия влаги и колебаний температуры со временем увеличивается сопротивление соединения и появляются потери (падение напряжения). В присутствии воды в таком месте появляется утечка тока. Это тоже потери. Поэтому все соединения с жилами СИП на воздухе должны быть герметичными. Можно использовать неизолирпованные гильзы, как писали выше, но тогда они должны быть загерметизированы кусками термоусаживаемой трубки. Реально же есть герметичные гильзы типа MJPT, MJPB или ГИА, ГИФ, ГИН. Но технологичнее использовать для соединения жил СИП с жилами кабеля ВВГнг ответвительные прокалывающие герметичные зажимы. В данном случае идеальными будут зажимы EP95-13, лучшие в своем классе. Но можно брать и аналоги, как например, рекомендует РОСЭП, см. вложение.
Подчеркну: в зданиях, согласно ПУЭ, разрешается проводить кабель только версии "нг", т.е. "не распространяющий горение". В вашем случае это ВВГнг.