Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Соединение СИП и ВВГ. Как правильно это сделать.

<< < (2/4) > >>

sergey_sav®:
А можно просто поставить на вводе бокс IP65 с автоматом  (рубильником) и клеммой ЗНИ-25 (или аналогом)... и на них перейти с алюминия на медь.

electro:
если на улице, допустимо соединение, то вот неплохой вариант надежный и недорогой
в распределительной коробке, соединить через "орешки" (Сжим У-734)

Добрыня Никитич:

--- Цитата: aspid_das от 27.03.2018, 00:22:02 ---
--- Цитата: Добрыня Никитич от 26.03.2018, 22:37:57 ---Вот такая?
--- Конец цитаты ---
Да. На мой вкус - обжатая гидравликой и изолированная термоусадкой - бескомпромиссный вариант соединения меди и алюминия.

--- Цитировать ---А касаемо орехов, спасибо, учту, это вроде как самый простой вариант. А как вообще, если делать на орехах, это надёжно, не нужно ли потом обслуживать их?
--- Конец цитаты ---
Вы полностью раскрыли плюсы и минусы орехов. Простота соединения в плюсах, ненадежность резьбовых соединений в минусах.
Надо делать в доступном для обслуживания месте, но и это соединение вполне надежно.

--- Цитировать ---Или имеется ввиду СИП зажим, прокалывающий?
--- Конец цитаты ---
Есть и такие, но я не люблю из-за невозможности визуально контролировать качество. ИМХО.
Возможно кто-то считает по другому.

--- Конец цитаты ---
Спасибо за столь лаконичный и понятный ответ. Время есть ещё некоторое время подумать, буду думать. Меня заинтересовал Ваш вариант "Гильза медь алюминий". Подскажите пожалуйста, с гидравликой пока не работал не приходилось. Какой посоветуете приобрести гидравлический пресс, и какие необходимы матрицы именно для этой операции?




Сообщения объединены: 27.03.2018, 23:17:06
--- Цитата: electro от 27.03.2018, 14:04:57 ---у вас так указано по техническим условиям?

--- Цитата: Добрыня Никитич от 26.03.2018, 00:41:32 ---В частный дом буде входить СИП 4х16. Вводной электрощит планируется устанавливать внутри гаража который сливается в единое целое с двух этажным домом, там будет установлен вводной автомат и  трёх фазный счётчик.
--- Конец цитаты ---
обычно со столба СИП идет на щит учета (на электросчетчик)

--- Конец цитаты ---

У нас ситуация обстоит следующим образом. Сейчас есть одна фаза в новом только что отстроенном доме. Хозяин, решил подключать три фазы т.к. будет электро котел (газа нет), но чуть позже, не спешно, а вот монтаж нужно произвести сейчас. Задача собрать щит с счётчиком и вводным автоматом в гараже который слит в единое целое с домом, подсоеденить СИП и вывести все это хозяйство в мотке на фасад, элестросеть подъедет возьмёт СИП и подключит к линии. Вот такая арифметика. Так что тех условия пока нет, но точно знаем что первоначально выделят 15 кВ.

aspid_das:

--- Цитата: Добрыня Никитич от 27.03.2018, 23:06:04 ---Какой посоветуете приобрести гидравлический пресс, и какие необходимы матрицы именно для этой операции?

--- Конец цитаты ---

Если работа разовая. зачем приобретать, проще попросить у спецов, за скромное вознаграждение.
Если сип со столба 16 то выход на медь 10. Такие и матрицы, они обычно в комплекте в любом наборе (ходовые)
Есть еще варианты механического пресса, но гидравлика конечно лучше. Из того что на рынке - квт, шток, иек.
Принципиальной разницы между ними нет, только минимальный и максимальный размер матриц.

Старинфо:
ВЛ с СИП (или ВЛИ) тем и хороши, что по всей протяженности они герметичны, что обеспечивает  надежную работу длительное время. Любая разгерметизация линии на воздухе до потребителя ведет к появлению слабого звена. В этом месте из-за воздействия влаги и колебаний температуры со временем увеличивается сопротивление соединения и появляются потери (падение напряжения). В присутствии воды в таком месте появляется утечка тока. Это тоже потери. Поэтому все соединения с жилами СИП на воздухе должны быть герметичными. Можно использовать неизолирпованные гильзы, как писали выше, но тогда они должны быть загерметизированы кусками термоусаживаемой трубки. Реально же есть герметичные гильзы типа MJPT, MJPB или ГИА, ГИФ, ГИН. Но технологичнее использовать для соединения жил СИП с жилами кабеля ВВГнг ответвительные прокалывающие герметичные зажимы. В данном случае идеальными будут зажимы EP95-13, лучшие в своем классе. Но можно брать и аналоги, как например, рекомендует РОСЭП, см. вложение.
Подчеркну: в зданиях, согласно ПУЭ, разрешается проводить кабель только версии "нг", т.е. "не распространяющий горение". В вашем случае это ВВГнг.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница