Проложить то можно, если изоляция кабеля UTP 4х2х0.5 (который почему-то обозвали RJ-45) рассчитана на напряжение силовой линии, то есть не менее 400В. Это допускается по электробезопасности. По помехозащищённости на такой длине да с силовым кабелем рядом можете получить "испорченную" информационную линию.
Рекомендации стандарта на телекоммуникационные трассы предлагают прокладывать эти линии (даже экранированные) при мощности в силовой линии более 5 кВт и даже при наличии стального разделителя не ближе 150 мм.
Так что правильное решение, это прокладка двух ниток по краям траншеи.