Тематический раздел > Электрические линии
3 фазы в ванную комнату
electro:
--- Цитата: Electrik-M от 31.08.2017, 10:46:14 ---Спасибо,так и делаем,отдельными автоматами.
--- Конец цитаты ---
учитывайте суммарно на нуле должно быть не более 25 Ампер
haramamburu:
--- Цитата: electro от 31.08.2017, 09:53:51 ---
в начале этого кабеля необходимо установить трехполюсной автомат, ..., или установить однофазные автоматы на каждую фазу, с номиналом для каждой нагрузки
--- Конец цитаты ---
ай яяй)))
нельзя так делать по букварю ;)
Electrik-M:
....так скажите как....
haramamburu:
--- Цитата: Electrik-M от 03.09.2017, 23:19:20 ---....так скажите как....
--- Конец цитаты ---
по букварю в голове 5 жильного 3х фазного кабеля должен стоять 3х полюсный автомат (3Р или 4Р)
если же хотите какие то линии отключать независимо, а не вместе, то тяните несколько однофазных линий от 3х фазного щитка
Electrik-M:
Спасибо,у меня с гребенки вводного 25А на УЗО 40А\00.3,затем три 1Р 16А,если я заменю эти 1Р,на 3Р 16А или 4Р то будет более правильно?
Навигация